亚洲视频影院,国产h视频,免费看黄色三级电影,日本久久高清,午夜伦理久久,成年看片

豆豆441
發帖時間:2016-03-23 10:09:01 樓主

在子單位中  建筑智能中有3個東西  
1、系統試運行記錄

2、 系統電源及接地檢測報告

3、系統接地檢測報告



請問2、3要做什么表格。2是不是可以直接用接地電阻測試記錄就可以了??



597060921
回帖時間:2016-03-23 17:20:02 1樓

這兩份由具有檢測資質的檢測單位提供。
花開花落
回帖時間:2016-03-23 17:07:20 2樓

'2、3表格一般竣工前請檢測中心做,他們提供報告
思緒飄了好遠
回帖時間:2016-03-23 10:52:51 3樓

后邊這兩個也不一定是質監站出的!根據地標規定!
云中飛鶴
回帖時間:2016-03-23 10:26:52 4樓

2、 系統電源及接地檢測報告

3、系統接地檢測報告

這兩個檢測報告-----是質監站實驗室檢測后出具的報告,不是施工單位的驗收表格

其他類似問題

表H.0.1-3單位工程安全和功能檢驗資料核查和主要功能抽查記錄表格示例——...閱讀全文

Better me 2018-08-10 2047 0

在子單位中 建筑智能中有3個東西 1、系統試運行記錄 2、 系統電源及接地檢測報告 3、系統接地檢測報告 請問2、3要做什么表格。2是不是可以直接用接地電阻測試記錄就可以了??...閱讀全文

豆豆441 2016-03-23 3693 4

安全和功能檢驗資料核查及主要功能抽查記錄中 抽查的數量是根據什么來定的?按照百分比嗎?...閱讀全文

燈火輝煌 2020-03-18 891 1

單位子單位工程安全和功能檢驗資料核查及主要功能抽查記錄如何填寫?...閱讀全文

啊堯 2012-11-11 5386 1