1、施工操作程序: 驗收基層→清掃待施工層→配置粘劑(隨用隨配置)→處理復雜部位→防水層(或隔氣層)→施工→檢驗→防護層施工→驗收。 2、施工準備: 2.1材料準備: 2.1.1 聚乙烯丙綸高分子防水卷材 2.1.2 配套水泥膠 2.2器具準備(見下表) 序號 器具名稱 規格 單位 數量 備注 1 毛刷 40mm 把 2 2 刮板 30mm 個 3 硬橡膠 3 攪拌器具 個 2 電動攪拌器或硬竹把 4 制膠容器 ≧100升 個 2 根據用料可用半截油桶 5 剪子 把 1 普通民用 6 刀子 把 2 壁紙刀 7 清掃工具 把 根據情況,掃帚或小鏟 8 稱重器具 臺 1 10—50公斤 9 膩刀 30mm 把 2 宜用專用涂膠器 3、施工程序及方法: 3.1找平層施工質量應符合《層面工程技術規范》(GB50345-2004)規定。 3.2找平層應有利于卷材的敷展和粘貼;找平層應抹平壓光、表面光滑、潔凈、無開裂、接茬平整。不允許有明顯的尖凸、凹陷、起皮、起砂現象;找平層平整度應在允許的范圍內平緩變化、坡度均勻、坡向一致,并符合圖紙設計要求。 3.3平屋面檐口、檐溝、天溝等找平層坡度必須符合設計要求。 3.4找平層與立面結構的結合處(女兒墻、煙囪、通氣孔、變形縫、天窗壁等)均應做成圓角。 3.5天溝的縱向坡度不宜小于5%,內排水的水落口周圍應做成略底的凹坑。 3.6膠粘劑選用801膠與水泥混合的水泥膠漿〈注意已制膠容器及工具必須干凈,制成膠內不允許有硬性顆粒和雜質〉。801膠、水、水泥體積比是2:4:10,先把801膠放入準備好的容器內,用攪拌器邊攪拌邊加水(水溫5℃-50℃),水加完后攪拌至801膠全部溶解,再邊攪拌邊加水泥,加完水泥攪拌至均勻無凝塊、無沉淀即可使用。制成的膠粘劑應在四小時內用完 3.7防水卷材的粘接與敷設重點包括: 3.7.1施工條件及準備 復合卷材施工溫度適宜在5℃以上25℃以下進行,雨天禁止施工,施工中遇雨應做好防水措施,粘貼后的卷材防止被風刮起,可用重物壓住。 3.7.2找平層水層表面含水量宜在30-50%之間;找平層水泥砂漿強度應達到7.5Mpa時方可進行防水施工,如果過于干燥應噴灑水直到合格。 3.7.3徹底清理干凈找平層表面,同時清理卷材施工現場。 3.7.4打開卷材,認真檢查,合格證應該保留,同時看卷材是否在運輸搬運過程中造成損壞。 3.7.5主體防水層施工之前劑,防護層施工時可留分格縫,分格縫為半縫,分格面積為1㎡,分格縫可用聚氨酯、乳化瀝青等補強。防護層分兩次抹成,抹完第一層直接抹第二層,第一層與第二層接裝必須錯開,相錯距離>200mm. 5.3防護層抹完后表面應平整、光滑、潔凈、不應有脫皮、起皺或嚴重裂縫現象,防護層要求抹平壓光并進行養護,以達到設計強度。 - 5.4防護層養護結束,竣工前應將層面上所有剩余材料及建筑垃圾清理干凈。 5.5補強層施工時排水集中部位、復雜部位按圖紙做好補強。補強材料可用聚氨酯、瑪蹄脂、改性瀝青等,補強施工應在防護層養護期后進行,防護層含水量低于9%時方可補強施工。補強面積從補強部位邊緣自外延伸200mm,補強厚度為3-7mm,可根據材料確定。 6、卷材屋面防水技術規定: 6.1低溫施工技術規定:<1>當夜間環境溫度低于0℃時,日間溫度在卷材正常施工溫度范圍5-25℃內,有如下兩種情況:A、當夜間環境溫度在-5℃-0℃內,在801膠水泥素漿內加如適量的防凍劑后施工,否則,不準進行卷材施工,同時應做好低溫防護。B、當夜間環境溫度在-10℃— -5℃;應加入特種防凍劑,
并加強低溫防護,否則不準采用801膠水泥素漿進行卷材施工。 6.2高溫施工技術規定:施工溫度高于25℃時,除自找平層噴水降溫外,卷材施工后,應立即向卷材表面噴水降低溫度,防止卷材起鼓。