建筑工程施工質量驗收統一標準》GB 50300-2013 中的第4.0.7 條規定“施工前,應由施工單位制定分項工程和檢驗批的劃分方案,并由監理單位審核。對于附錄B 及相關專業驗收規范未涵蓋的分項工程和檢驗批,可由建設單位組織監理、施工等單位協商確定?!贬槍Ρ緱l規定,可以由各個專業技術負責人在開工前把分項工程和檢驗批的劃分方案確定下來,上交監理審批。
參照專業驗收規范的規定檢驗批的劃分方法如下(規范中明確的部分,不再詳細敘述,請參照品茗國標資料實例中的規范條文說明):
1地面工程: 《建筑地面工程施工質量驗收規范》GB 50209-2010中第3.0.21條中建筑地面工程施工質量的 |
1)基層(各構造層)和各類面層的分項工程的施工質量驗收應按每一層次或每層施工段(或變 |
形縫)劃分檢驗批,高層建筑的標準層可按每三層(不足三層按三層計)劃分檢驗批; |
2)每檢驗批應以各子分部工程的基層(各構造層)和各類面層所劃分的分項工程按自然間(或 |
標準間)檢驗,抽查數量應隨機檢驗不應少于3間;不足3間,應全數檢查;其中走廊(過道)應以 |
10延長米為1間,工業廠房(按單跨計)、禮堂、門廳應以兩個軸線為1間計算; |
3)有防水要求的建筑地面子分部工程的分項工程施工質量每檢驗批抽查數量應按其房間總數隨 |
2、裝飾裝修工程: 《建筑裝飾裝修工程施工質量驗收規范》GB 50210-2001中規定如下: |
4.1.5 抹灰工程的各分項工程的檢驗批應按下列規定劃分: |
相同材料、工藝和施工條件的室外抹灰工程每500-1000m2應劃分為一個檢驗批, 不足500m2的也應劃為一個檢驗批。 |
相同材料、工藝和施工條件的室內抹灰工程每50個自然間(大面積房間和走廊按抹灰面積30m2 |
為一間)應劃分為一個檢驗批,不足50間也應劃分為一個檢驗批。 |
5.1.5 門窗工程的各分項工程的檢驗批應按下列規定劃分: |
同一品種、類型和規格的木門窗、金屬門窗、塑料門窗及門窗玻璃每100樘應劃分為一個檢驗批, |
同一品種、類型和規格的特種門每50樘應劃分為一個檢驗批,不足50樘也應劃分為一個檢驗批。 |
6.1.5 吊頂工程的各分項工程的檢驗批應按下列規定劃分: |
同一品種的吊頂工程每50間(大面積房間和走廊按吊頂面積30m2為一間)劃分為一個檢驗批 |
7.1.5 輕質隔墻工程的各分項工程的檢驗批應按下列規定劃分: |
同一品種的輕質隔墻工程每50間(大面積房間和走廊按輕質隔墻的墻面30m2為一間)為 |
8.1.5 飾面板(磚)工程的各分項工程的檢驗批應按下列規定劃分: |
相同材料、工藝和施工條件的室內飾面板(磚)工程每50間(大面積房間和走廊按施工面積30m2 |
為一間)應劃分為一個檢驗批,不足50間也應劃分為一個檢驗批。 |
相同材料、工藝和施工條件的室外飾面板(磚)工程每500-1000m2應劃為一個檢驗批不足500m2的也應劃為一個檢驗批 |
9.1.5 幕墻工程的各分項工程的檢驗批應按下列規定劃分: |
對于異型或有特殊要求的幕墻,檢驗批的劃分應根據幕墻的結構、工藝特點及幕墻工程規模,由 |
10.1.3 涂飾工程的各分項工程的檢驗批應按下列規定劃分: |
室外涂飾工程每一棟樓的同類涂料涂飾的墻面每500-1000m2應劃為一個檢驗批,不足500m2的也應該劃分為一個檢驗批。 室內涂飾工程同類涂料涂飾的墻面每50間(大面積房間和走廊按涂飾面積30m2為一間) |
11.1.3 裱糊或軟包工程的各分項工程的檢驗批應按下列規定劃分: |
同一品種的裱糊或軟包工程每50間(大面積房間和走廊按施工面積30m2為一間)應劃為一個 |
12.1.5 細部工程的各分項工程的檢驗批應按下列規定劃分: |
同類制品每50間(處)應劃分為一個檢驗批,不足50間(處)也應劃分為一個檢驗批。 |
每部樓梯應劃分為一個檢驗批。