鋼筋連接檢驗批 容量是不是指按有接頭的構件,比如柱有32個,容量就是32件,然后主控項目里實際抽樣也是32,那現場原始記錄部位是不是要把每個柱都寫一遍

GB50300
回帖時間:2016-03-09 21:37:39 1樓

鋼筋接頭按照規范10%取值,跟鋼筋加工、安裝一樣,原始記錄需要把復試報告結果及編號寫進去,有些驗收項目需要文字表述。按照規范進行填寫。
云中飛鶴
回帖時間:2016-03-09 20:35:50 2樓

檢驗批容量是構件的件數這個對的,抽樣中主控是全部檢查,你的理解是對的,但一般項目是按構件數的10%.且不小于3件來抽查,你這個32件,抽查是3件
  • 小毛驢的春天2016-03-09 21:43:04回復

    抽查應該4件吧,我想知道的是主控項目中抽樣是32件的話,我原始記錄里驗收項目這一項,驗收部位是不是要把32個柱子都寫上 抽查應該4件吧,我想知道的是主控項目中抽樣是32件的話,我原始記錄里驗收項目這一項,驗收部位是不是要把32個柱子都寫上

  • 云中飛鶴2016-03-09 21:48:41回復

    抽查4件也行啊,驗收部位比如你是三層柱,就寫三層柱分段施工的可以寫幾到幾軸柱這樣類似的 抽查4件也行啊,驗收部位比如你是三層柱,就寫三層柱分段施工的可以寫幾到幾軸柱這樣類似的

  • 云中飛鶴2016-03-09 21:51:22回復

    寫明32個柱的相應主控項目合格就行了,你可以參考網站主頁得國標示例 寫明32個柱的相應主控項目合格就行了,你可以參考網站主頁得國標示例

  • 小毛驢的春天2016-03-10 08:33:18回復

    你講的明白了,那一般項目中抽樣10%,如果檢驗批部位是柱,那原始記錄中驗收部位是不是只要寫3個柱名就好了 你講的明白了,那一般項目中抽樣10%,如果檢驗批部位是柱,那原始記錄中驗收部位是不是只要寫3個柱名就好了

  • 云中飛鶴2016-03-10 08:43:37回復

    是的,就是這樣子的 是的,就是這樣子的