亚洲视频影院,国产h视频,免费看黄色三级电影,日本久久高清,午夜伦理久久,成年看片

留宏名
發帖時間:2016-03-08 23:59:53 樓主

塔吊基礎采用高強預應力管樁作為樁基,比如說PHC500的高強預應力管樁的樁身承載力特征值為2200,而軟件把它當成了普通鋼筋混凝土樁來計算,承載力只有幾百。是不是有問題呢?請高手指點。

云中飛鶴
回帖時間:2016-03-09 07:33:27 1樓

PHC500的高強預應力管樁的樁身承載力特征值為2200,而軟件把它當成了普通鋼筋混凝土樁來計算,承載力只有幾百-------這樣計算,不是更安全么?其實預應力管樁適不適合塔機樁基礎的-----他的抗剪切能力很弱的
  • 留宏名2016-03-09 08:47:52回復

    安全是安全了,不經濟啊。對于塔吊樁,規范只要求計算豎向力 安全是安全了,不經濟啊。對于塔吊樁,規范只要求計算豎向力

  • 云中飛鶴2016-03-09 09:49:02回復

    這個其實,你可以通過適當的自定義數據,來解決,然后在方案中點名管樁就是了 這個其實,你可以通過適當的自定義數據,來解決,然后在方案中點名管樁就是了

云中飛鶴
回帖時間:2016-03-09 07:31:56 2樓

對于管樁而言,軟件貌似目前沒法計算的,目前軟件計算的就是混凝土樁,還有一點,基礎承載力的大小不在樁自身的強度大小,而在于土和樁身的摩擦力哦大小,這一點管樁和灌注樁區別不大的
  • 留宏名2016-03-09 08:32:51回復

    實際工程中用管樁作為塔吊樁很多,僅考慮樁身承載力計算這一項而言,我覺得軟件可以改成輸入管樁樁身尺寸和承載力特征值,而無需輸入管樁的混凝土標號和鋼筋。因為管樁的樁身承載力是要做實驗的。您覺得呢? 實際工程中用管樁作為塔吊樁很多,僅考慮樁身承載力計算這一項而言,我覺得軟件可以改成輸入管樁樁身尺寸和承載力特征值,而無需輸入管樁的混凝土標號和鋼筋。因為管樁的樁身承載力是要做實驗的。您覺得呢?

  • 云中飛鶴2016-03-09 09:48:04回復

    關于管樁基礎,貌似品茗現在正在著手編制,估計下一版就會有了 關于管樁基礎,貌似品茗現在正在著手編制,估計下一版就會有了

其他類似問題

塔吊基礎采用高強預應力管樁作為樁基,比如說PHC500的高強預應力管樁的樁身承載力特征值為2200,而軟件把它當成了普通鋼筋混凝土樁來計算,承載力只有幾百。是不是有問題呢?請高手指點。...閱讀全文

留宏名 2016-03-08 3238 2

我目前使用的還是2010版安全計算軟件,不知道2011版有沒有改動。根據新規范建筑地基基礎設計規范GB50007-2002規定原JGJ94-94(2008)的樁側、樁端阻力標準值改為樁側、樁端阻力特征值計算,且目前的工程勘察報告中提供設計參考值也為特征值,已不提供標準值。即根據現有勘察數據計算出來的就是單樁承載力特征值,不需再除以抗力分項系數2(安全系數)。請軟件及時修改,謝謝!...閱讀全文

大漠風沙 2011-07-30 4888 1

樁參數里的樁身承載力設計值是根據施工圖紙里的還是根據規范中樁自身的承載力...閱讀全文

你繆哥 2022-10-20 1118 1

品茗軟件關于天然地基塔吊基礎的計算似乎是以廠家提供的《使用說明書》中的工作狀態和非工作狀態下相關荷載為依據,對基礎進行設計的對嗎?沒有對每個地方的風壓取值不一樣而區別對待嗎?...閱讀全文

Kevin Wang 2016-01-26 2852 1

我們這個塔吊頂面準備和地下室底板平齊,這里軟件里面的承臺上部覆土厚度為0?承臺底面以下土的重度是承臺底部所在的那層土的重度?承臺埋置深度根據圖里的情況是填1.35m還是9.12+0.1=9.22m?承臺底面以上土的加權平均重度整么求的?(因為承臺上部沒有土,Ym=(每層土的厚度*該層土的重度)的總和/土的總高度,里面的土的總高度是一直到地表還是基礎頂面?麻煩了!求指導!!!...閱讀全文

愛學習的阿亮 2017-12-20 3545 2

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

品茗曉筑

關閉

品茗AI啟動失敗

請重新登錄后繼續操作

請使用驗證碼賬號密碼登錄,請勿使用微信