亚洲视频影院,国产h视频,免费看黄色三级电影,日本久久高清,午夜伦理久久,成年看片

灬伉儷灬
發帖時間:2016-03-07 09:06:11 樓主

等電位檢驗批容量是數總等電位箱和局部等電位箱的個數嗎

云中飛鶴
回帖時間:2016-03-07 17:18:56 1樓

這樣說吧,沒有總等電位箱 只有局部等電位箱,相當于是從等電位連接干線直接引出的----一般民用住宅衛生間的設置就是如此,有幾個衛生間就有幾處
  • 灬伉儷灬2016-03-08 07:53:04回復

    對嗎這樣寫???? 對嗎這樣寫????

  • 云中飛鶴2016-03-08 08:17:44回復

    隱蔽驗收不是只做一次的-----它是隨著進度來做的。你這種形式是對的 隱蔽驗收不是只做一次的-----它是隨著進度來做的。你這種形式是對的

思緒飄了好遠
回帖時間:2016-03-07 13:06:38 2樓

等電位的檢驗批部位按每單元進行劃分填寫!
  • 灬伉儷灬2016-03-07 15:47:57回復

    樓層上面是有衛生間的,但不是每層都有,而且也不知道等電位在哪,這邊就一張地下室接地圖紙。 樓層上面是有衛生間的,但不是每層都有,而且也不知道等電位在哪,這邊就一張地下室接地圖紙。

  • 云中飛鶴2016-03-07 17:16:36回復

    一般情況有衛生間的都有 一般情況有衛生間的都有

思緒飄了好遠
回帖時間:2016-03-07 12:06:03 3樓

按總等電位聯接干線與接地裝置的處數來確定檢驗批容量!

建筑物等電位連接檢驗批質量驗收記錄

一、檢驗批劃分

按施工段、變形縫劃分;對于工程量較少的分項工程可統一劃分為一個驗收批。

二、主控項目

1.建筑物等電位聯結干線的連接及局部等電位箱間的連接:建筑物等電位聯結干線應從與接地裝置有不少于2處直接連接的接地干線或總等電位箱引出,等電位聯結干線或局部等電位箱間的連接線形成環形網路,環形網路應就近與等電位聯結干線或局部等電位箱連接。支線間不應串聯連接。

  • 灬伉儷灬2016-03-07 12:59:23回復

    局部等電位和總等電位都要數進去嗎 局部等電位和總等電位都要數進去嗎

  • 思緒飄了好遠2016-03-07 13:05:23回復

    是的,比如衛生間墻上的等電位!都要算進去 是的,比如衛生間墻上的等電位!都要算進去

云中飛鶴
回帖時間:2016-03-07 09:32:37 4樓

云中飛鶴
回帖時間:2016-03-07 09:32:17 5樓

是總等電位箱的個數:建筑物等電位聯結干線應從與接地裝置有不少于2處直接連接的接地干線或總等電位箱引出,等電位聯結干線或局部等電位箱間的連接線形成環形網路,環形網路應就近與等電位聯結干線或局部等電位箱連接。支線間不應串聯連接。
  • 灬伉儷灬2016-03-07 09:59:56回復

    如果這個部位沒有總等電位箱 只有局部等電位箱,那就不用做了? 如果這個部位沒有總等電位箱 只有局部等電位箱,那就不用做了?

  • 云中飛鶴2016-03-07 17:15:39回復

    沒有總等電位箱 只有局部等電位箱-----那么一個局部的其實就是一個環路,也算一處的 沒有總等電位箱 只有局部等電位箱-----那么一個局部的其實就是一個環路,也算一處的

其他類似問題

等電位檢驗批容量是數總等電位箱和局部等電位箱的個數嗎...閱讀全文

灬伉儷灬 2016-03-07 10816 5

每層局部等電位的個數是一個衛生間算一個?還是一個便池算一個?...閱讀全文

嘟嘟 2016-06-08 3017 3

建筑物等電位檢驗批容量怎么填?填1處嗎?隱蔽時間是按主體完成時間吧。...閱讀全文

cash 2015-10-14 3402 2

建筑物等電位聯接檢驗批鐘檢驗批容量如果是20處,那么下面主控項目和一般項目的實際抽樣數量為多少,不要復制規范給我,我要簡明扼要的數字...閱讀全文

◇╮ 靜守?這份情 2016-01-24 3159 2

水電安裝資料里沒有等電位隱蔽表格,請問下可以自己制作嗎?...閱讀全文

豆豆833 2023-03-21 841 1

售前客服