在專家論證中專家要求將Q1k的系數調整為2.5,在軟件中將立柱及基它支承結構值調整為2.5后,在計算中并沒有按照所設置的數進行計算。如何處理。


云中飛鶴
回帖時間:2016-03-07 08:40:21 1樓

云中飛鶴
回帖時間:2016-03-07 08:31:57 2樓

10.6版軟件,在計算界面下方,風荷載、其它荷載選項上面有個自定義荷載系數把他前面方框打勾,就可以自己定義系數了
云中飛鶴
回帖時間:2016-03-05 20:02:51 3樓

軟件系數是按規范要求自動設置的,要調整Q1k系數,只能在計算書中,手工修改計算