亚洲视频影院,国产h视频,免费看黄色三级电影,日本久久高清,午夜伦理久久,成年看片

親愛的.壞壞
發帖時間:2016-03-03 15:40:34 樓主

前門的位置有一塊飄板,有柱子支撐。腳手架設置在這塊板上面要不要獨立做計算書?

云中飛鶴
回帖時間:2016-03-04 16:23:27 1樓

其他措施就是采用懸挑,減少架體搭設高度,以及鋪設鋼板,增大立桿和板的接觸面,或者采用擱置橫梁擔在板邊梁上
云中飛鶴
回帖時間:2016-03-03 15:56:28 2樓

品茗的安全計算軟件里有腳手架落在混凝土上的計算模塊
  • 親愛的.壞壞2016-03-04 09:59:20回復

    計算結果是不符合要求建議保留本層支架或增加二次支撐。應該怎么說明,或者還有沒有其他措施? 計算結果是不符合要求建議保留本層支架或增加二次支撐。應該怎么說明,或者還有沒有其他措施?

  • 云中飛鶴2016-03-04 10:53:48回復

    就是下層支架保留啊-----保留兩層支架 就是下層支架保留啊-----保留兩層支架

云中飛鶴
回帖時間:2016-03-03 15:55:35 3樓

需要計算樓板承載力是否符合要求

其他類似問題

前門的位置有一塊飄板,有柱子支撐。腳手架設置在這塊板上面要不要獨立做計算書?...閱讀全文

親愛的.壞壞 2016-03-03 4543 3

飄窗板的支撐架,工人施工的時候,支撐架立在下層的飄窗板上,因為飄窗是懸挑構件,不能做為支撐架體的受力基礎。下面兩層的模板都沒有拆除,現在質監站丫的讓我出一個《支撐架設在懸挑板上的安全計算書》。這要怎么破?模板為木模。...閱讀全文

MISS 2019-07-06 1318 1

布置腳手架時設置為懸挑工字鋼...閱讀全文

豆豆553 2025-03-05 719 0

外腳手架局部搭設在裙房屋面上,搭設高度為25米。現澆板跨度4M*4M,板厚120mm,配筋為直徑12mm,間距150mm,雙向雙層,砼強度為C30。請問如何驗算?是否有相應計算軟件?問題補充:在施工中往往到外架搭在在建房屋面的情況,監理、質監會提出讓設計人員驗算、復核。但設計人員為推卸責任,不予復核。遇到類似情況該如何處理?...閱讀全文

老頑童 2011-10-12 4099 1

斜板支撐腳手架怎樣用軟件計算或設計?...閱讀全文

2021-10-11 1117 3

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

品茗曉筑

關閉

品茗AI啟動失敗

請重新登錄后繼續操作

請使用驗證碼賬號密碼登錄,請勿使用微信