照明、動力導管檢驗批的主控項目第一項導管的接地、接零。到底要不要?如果第一項不要的話,在杭州到時候驗收的時候能行嗎?



云中飛鶴
回帖時間:2016-01-21 15:49:15 1樓

導管的接地、接零要看你是否采用的是鋼管------設計需要接地接零么?沒有設計就可以不做
  • 靜靜的等待2016-01-21 16:07:03回復

    我們用的是JDG管,我看規范上寫著金屬導管和線槽必須接地或者接零,但是我看他們做的資料上,接地、接零這一項沒有,所以我問一下,如果沒有到時候驗收的時候行不行,監理也說應該要有接地、接零,現在監理讓改,可是資料都封頂了,所以我想問一下有沒有必要非要改這個。 我們用的是JDG管,我看規范上寫著金屬導管和線槽必須接地或者接零,但是我看他們做的資料上,接地、接零這一項沒有,所以我問一下,如果沒有到時候驗收的時候行不行,監理也說應該要有接地、接零,現在監理讓改,可是資料都封頂了,所以我想問一下有沒有必要非要改這個。

  • 云中飛鶴2016-01-21 16:21:26回復

    JDG管是必須有接地、接零這一項的 JDG管是必須有接地、接零這一項的

其他類似問題

照明、動力導管檢驗批的主控項目第一項導管的接地、接零。到底要不要?如果第一項不要的話,在杭州到時候驗收的時候能行嗎?...閱讀全文

靜靜的等待 2016-01-21 2697 1

人防導管敷設,照明、火災和動力怎么分開,...閱讀全文

灬伉儷灬 2016-04-02 2913 3

怎樣分別供電干線、電氣動力、電氣照明,同一層中供電干線、電氣動力、電氣照明安裝中電導管敷設都需要報驗么?還是分開報?...閱讀全文

豆豆265 2015-11-06 7708 1

插座屬于動力還是照明?...閱讀全文

莉莉 2021-07-20 2097 1

導管敷設檢驗批中照明,動力及弱電的檢驗批和隱蔽資料要不要分開做的?...閱讀全文