如120mm板厚,60mm厚工廠里按照設計圖紙單層配筋預制,配筋為HRB400.10間距250,然后達到強度后運往施工現場吊裝安裝,水電預埋完后澆筑上面60mm后砼,砼等級都為30,怎么計算下面模板腳手架的間距,和傳統做法不一樣,主要沒有了支設模板用的小梁,和膠合板,

云中飛鶴
回帖時間:2016-01-04 18:01:10 1樓

按有模板一樣計算------把預制構件的荷載也加上,反而更安全