亚洲视频影院,国产h视频,免费看黄色三级电影,日本久久高清,午夜伦理久久,成年看片

久憶
發帖時間:2016-01-03 09:15:06 樓主

內外墻保溫砂漿試塊是怎么留至的,外墻需不需要按東南西北立面分開做的嘛,內墻需不需要按層做,每層做幾組,只做同條件嘛?沒有標養的嘛?一組幾塊(我們面積不大就5層),謝謝高人指教

云中飛鶴
回帖時間:2016-01-03 09:22:40 1樓

保溫砂漿只做一次的,只要你是相同廠家的產品,不用分立面或樓層的
  • 久憶2016-01-03 09:23:47回復

    一次幾組啊?要不要按單體分開 一次幾組啊?要不要按單體分開

  • 云中飛鶴2016-01-03 09:25:35回復

    4.2.9 當外墻采用保溫漿料做保溫層時,應在施工中制作同條件養護試件,檢測其導熱系數、干密度和壓縮強度。保溫漿料的同條件養護試件應見證取樣送檢。 檢驗方法:核茶試驗報告。 檢查數量:每個檢驗批應抽樣制作同條件養護試塊不少于3組。 4.2.9 當外墻采用保溫漿料做保溫層時,應在施工中制作同條件養護試件,檢測其導熱系數、干密度和壓縮強度。保溫漿料的同條件養護試件應見證取樣送檢。 檢驗方法:核茶試驗報告。 檢查數量:每個檢驗批應抽樣制作同條件養護試塊不少于3組。

  • 云中飛鶴2016-01-03 09:26:01回復

    4.1.6 墻體節能工程驗收的檢驗批劃分應符合下列規定: 1 采用相同材料、工藝和施工做法的墻面,每500~1000m2 面積劃分為一個檢驗批,不足500m2 也為一個檢驗批。 2 檢驗批的劃分也可根據與施工流程相一致且方便施工與驗收的原則,由施工單位與監理(建設)單位共同商定 4.1.6 墻體節能工程驗收的檢驗批劃分應符合下列規定: 1 采用相同材料、工藝和施工做法的墻面,每500~1000m2 面積劃分為一個檢驗批,不足500m2 也為一個檢驗批。 2 檢驗批的劃分也可根據與施工流程相一致且方便施工與驗收的原則,由施工單位與監理(建設)單位共同商定

  • 云中飛鶴2016-01-03 09:26:19回復

  • 久憶2016-01-03 09:53:52回復

    你的意思是我一幢樓要是內墻外墻面積只有500㎡的,那我可以劃為一個檢驗批做一次試塊不少于三組就可以,對嗎?那原材料也要進場做檢測的嘛? 你的意思是我一幢樓要是內墻外墻面積只有500㎡的,那我可以劃為一個檢驗批做一次試塊不少于三組就可以,對嗎?那原材料也要進場做檢測的嘛?

  • 云中飛鶴2016-01-03 10:16:28回復

    是的,進場肯定要做檢測的啊----具體你可以看節能驗收規范 是的,進場肯定要做檢測的啊----具體你可以看節能驗收規范

  • 久憶2016-01-03 10:21:30回復

    沒有真正現實中做過,規范有時候看不懂規范,謝謝你的指導 沒有真正現實中做過,規范有時候看不懂規范,謝謝你的指導

其他類似問題

內外墻保溫砂漿試塊是怎么留至的,外墻需不需要按東南西北立面分開做的嘛,內墻需不需要按層做,每層做幾組,只做同條件嘛?沒有標養的嘛?一組幾塊(我們面積不大就5層),謝謝高人指教...閱讀全文

久憶 2016-01-03 3312 1

外墻保溫砂漿及抗裂砂漿,試塊怎么留置?...閱讀全文

豆豆142 2015-11-01 8480 3

請教下砌體砂漿試塊每層要留3組嗎?三組都是標準養護嗎 ?...閱讀全文

爛泥先生 2019-08-27 3292 3

內外墻抹灰工程:按每層出資料?...閱讀全文

冬天 2019-09-21 1614 5

內外墻涂料需要做隱蔽驗收嗎?...閱讀全文

(小沈)英雄 2017-09-16 2720 3