亚洲视频影院,国产h视频,免费看黄色三级电影,日本久久高清,午夜伦理久久,成年看片

Easy Lover
發帖時間:2015-12-18 10:48:44 樓主

填寫新規范時混凝土一共有幾張表,在填寫時抽樣數量有要求沒有,還是以前老規范里填10個數據就抽10處?新表格前面要附填數據那張表格嗎?

兩張都要嗎?還是只要最后一張

軒媽
回帖時間:2015-12-20 09:34:01 1樓

抽樣數量是由要求的,看你以什么為驗收標準的?1、按專業規范驗收的,看后面的填表說明,有抽樣數量的;2、按GB50300一次抽樣的話,看GB50300-2013規范第六頁有說明的
云中飛鶴
回帖時間:2015-12-18 17:10:59 2樓

比如:

7.4.1   結構混凝土的強度等級必須符合設計要求。 用于檢查結構構件混凝土強度的試件,應在混凝土的澆筑地點隨機抽取。取樣與試件留置應符合下列規定:

  每拌制 100 盤且不超過 100m3的同配合比的混凝土,取樣不得少于一次;

2   每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足 100 盤時,取樣不得少于一次;

  當一次連續澆筑超過 1000m3時,同一配合比的混凝土每 200m3取樣不得少于一次;

4   每一樓層、同一配合比的混凝土,取樣不得少于一次;

  每次取樣應至少留置一組標準養護試件,同條件養護試件的留置組數應根據實際需要確定。

檢驗方法:  檢查施工記錄及試件強度試驗報告。

你去樣一次,就是檢驗一次的,其他的和這個類似,可以是澆筑的構件數量或方量

其他類似問題

填寫新規范時混凝土一共有幾張表,在填寫時抽樣數量有要求沒有,還是以前老規范里填10個數據就抽10處?新表格前面要附填數據那張表格嗎? 這兩張都要嗎?還是只要最后一張...閱讀全文

Easy Lover 2015-12-18 2300 2

請問,預應力管樁最小抽樣數量和實際抽樣數量怎么填寫...閱讀全文

fofo 2018-05-24 1951 2

生成原材記錄時提升最小抽樣數量/實際抽樣數量填寫錯誤...閱讀全文

yanqing 2018-04-05 2580 4

電線管埋設深度,一面墻算一處,一塊板算一處可以嗎?...閱讀全文

豆豆349 2015-12-16 2164 1

規范中沒有寫明最小抽樣數量,怎么取值?可以參考GB50300中表3.0.9嗎?...閱讀全文

豆豆759 2015-09-25 2885 2