發帖時間:2015-12-06 16:59:27 樓主

懸挑架陽角有框架柱,懸挑鋼梁不給穿越,而2013版的軟件模塊中,陽角處鋼梁正為45度角,且不給調整。是怎么回事,要怎么辦?謝謝。

奮斗
回帖時間:2015-12-08 20:28:21 1樓

注意柱的穿越時,與鋼筋碰撞問題。  軟件計算也只是參考, 也要同現場實際相同,不一定非要計算合格。 
  • 江明2015-12-09 10:16:00回復

    不合格,方案通不過呀。這個方案是要專家論證的,專家指出懸挑鋼梁不能穿越砼柱,但也沒有國家規范指明一定不能穿越,請問有這方面的規定嗎? 不合格,方案通不過呀。這個方案是要專家論證的,專家指出懸挑鋼梁不能穿越砼柱,但也沒有國家規范指明一定不能穿越,請問有這方面的規定嗎?

云中飛鶴
回帖時間:2015-12-06 23:37:14 2樓

這個可以采用預埋加下支撐的形式解決,也可以把型鋼梁避開柱子,加連梁的形式來解決,還有請升級你的軟件到最新的10.6板
  • 江明2015-12-08 10:28:07回復

    好的,知道了,謝謝。 好的,知道了,謝謝。

  • 江明2015-12-09 11:16:12回復

    升級了10.6版的,為什么懸挑主梁的135度還是更改不了,軟件非要這樣設置嗎? 升級了10.6版的,為什么懸挑主梁的135度還是更改不了,軟件非要這樣設置嗎?

其他類似問題

懸挑架陽角有框架柱,懸挑鋼梁不給穿越,而2013版的軟件模塊中,陽角處鋼梁正為45度角,且不給調整。是怎么回事,要怎么辦?謝謝。...閱讀全文

江明 2015-12-06 3166 2

懸挑架陽角B處設置時發現個問題,就是右面節點圖中立桿布置位置偏離我設定位置了?...閱讀全文

隨遇而安 2018-05-08 3028 4

懸挑架陽角計算軟件里是采用一端固定的計算方法,如果我在施工圖中陽角部位布置成扇形,而不是固定形式,這樣的計算應按哪種計算?腳手架聯梁傳遞支座力如何確定?...閱讀全文

Aicoke 2014-08-15 4155 1

懸挑腳手架(陽角B,陽角處主梁懸挑方式:聯梁懸挑)計算中,為什么在軟件計算中主梁懸挑長度(L)比內錨固長度大,這樣主梁內錨固長度就不滿足JGJ130-2011中規定的1.25L?請大神指教。跪謝...閱讀全文

豆豆199 2016-12-13 6158 2

為什么要驗算(或者說計算)懸挑陽角B?有人可以解說一下嗎?...閱讀全文

和煦 2020-06-18 1578 1