亚洲视频影院,国产h视频,免费看黄色三级电影,日本久久高清,午夜伦理久久,成年看片

從前慢
發帖時間:2015-12-06 10:26:03 樓主

同條件試塊留置規范

NASA
回帖時間:2024-03-22 10:23:54 1樓

按公式算一下就行了


奮斗
回帖時間:2015-12-08 20:12:55 2樓

根據《混凝土結構工程施工質量驗收規范》(GB50204)要求,“對混凝土強度的檢驗,應以在混凝土澆筑地點制備并與結構實體同條件養護的試件強度為依據”,且“當未能取得同條件養護試件強度、同條件養護試件強度被判為不合格或鋼筋保護層厚度不滿足要求時,應委托具有相應資質等級的檢測機構按國家有關標準的規定進行檢測”,為進一步引起各單位、項目部對砼同條件養護試件的留置及試驗工作的重視,特做如下規定:

1、在砼工程開始施工前,項目經理部與監理單位、建設單位共同研究確定,由項目經理部制定《砼同條件養護試件留置方案》,經公司有關部門審核、總工程師審批、現場總監理工程師審批后方可進行砼工程施工。

2、砼同條件養護試件的留置位置:應根據砼工程量和結構構件的重要性確定,應具體到某一層的某根梁、某根柱、某塊板,不能籠統的留在某層。

3、砼同條件養護試件的留置組數:每一種強度等級的砼均要留置同條件養護試件,且同一強度等級的砼同條件養護試件留置組數不應少于3組。

4、砼同條件養護試件的養護方法:砼同條件養護試件必須放在結構實體中對應的砼構件旁邊進行同條件養護,可進行覆蓋保護,養護方法與結構實體的養護方法一致。

5、砼同條件養護試件的養護齡期:應做好《砼同條件養護試件的養護記錄》,記錄好每天的平均氣溫及累計溫度(累計溫度從試件成型日期開始計算),累計溫度達到580℃~620
℃范圍,且養護齡期不應小于14d,也不宜大于60d,如果由于氣溫較高,養護齡期未達到
14d而累計溫度已達到600℃,則在達到14d才進行試驗。

6、砼同條件養護試件的強度評定:根據《混凝土結構子分部工程結構實體混凝土強度驗收記錄》,試塊組強度實測平均值×1.1的折算系數后才用數理統計或非數理統計方法進行評定。
思緒飄了好遠
回帖時間:2015-12-07 18:27:03 3樓

澆筑同時留試塊組數,根據混凝土結構施工驗收規范要求為: 標養:每工作班施工每100m3砼內,不少于1組,如超出100m3砼應多做一組; 同條件養護:每工作班每結構層不少于1組(同條件養護歷加滿600度送試) 根據施工要求還要做拆模試塊,每結構層不少于1組(同條件養護一般7-10天送試) 三者組數應累加,不能相抵。
GB50300
回帖時間:2015-12-06 10:58:25 4樓

同條件每個分部不少于三組,這是個關鍵,還有同條件需要累計溫度達到600攝氏度以上才能送檢,做好溫度記錄表。
  • 從前慢2015-12-25 15:48:23回復

    還想請教下 之前我問過的廠房的板怎么填寫檢驗批容量 你說可以1-2/A-B這樣填寫 那我是必須按這樣來寫嘛 還是可以直接1-5/A-D這樣隨便自己寫的 還想請教下 之前我問過的廠房的板怎么填寫檢驗批容量 你說可以1-2/A-B這樣填寫 那我是必須按這樣來寫嘛 還是可以直接1-5/A-D這樣隨便自己寫的

  • GB503002015-12-26 08:05:59回復

    在你本次驗收的部位之內,可以按照檢驗方案上的部位來填寫,如果沒有檢驗方案,最好出一個,讓監理審批。 在你本次驗收的部位之內,可以按照檢驗方案上的部位來填寫,如果沒有檢驗方案,最好出一個,讓監理審批。

云中飛鶴
回帖時間:2015-12-06 10:42:36 5樓

就是混凝土施工質量驗收規范:

7.4.1   結構混凝土的強度等級必須符合設計要求。 用于檢查結構構件混凝土強度的試件,應在混凝土的澆筑地點隨機抽取。取樣與試件留置應符合下列規定:

  每拌制 100 盤且不超過 100m3的同配合比的混凝土,取樣不得少于一次;

2   每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足 100 盤時,取樣不得少于一次;

  當一次連續澆筑超過 1000m3時,同一配合比的混凝土每 200m3取樣不得少于一次;

4   每一樓層、同一配合比的混凝土,取樣不得少于一次;

  每次取樣應至少留置一組標準養護試件,同條件養護試件的留置組數應根據實際需要確定。

其中同條件試塊留置組數至少保證一組用于結構鑒定,另外需根據實際情況留置幾組拆模試塊,一便驗證模版拆除時強度是否符合要求

  • 從前慢2015-12-06 10:47:21回復

    同條件 跟標養不一樣 之前好像記得是一個分部同一強度不能少于三組 也不是記得很清楚了 所以想問下 同條件 跟標養不一樣 之前好像記得是一個分部同一強度不能少于三組 也不是記得很清楚了 所以想問下

  • 云中飛鶴2015-12-06 10:50:43回復

    同條件試塊是作為標養的補充,主要是驗證主體結構實際強度,合用于拆模時實際強度是否合格的認定的,因此規范才會有:每次取樣應至少留置一組標準養護試件,同條件養護試件的留置組數應根據實際需要確定。 同條件試塊是作為標養的補充,主要是驗證主體結構實際強度,合用于拆模時實際強度是否合格的認定的,因此規范才會有:每次取樣應至少留置一組標準養護試件,同條件養護試件的留置組數應根據實際需要確定。

其他類似問題

同條件試塊留置規范...閱讀全文

從前慢 2015-12-06 6010 5

新規范GB50204-2015關于同條件混凝土試塊并沒有提出等效養護的齡期,怎么確定同條件混凝土試塊送檢日期?...閱讀全文

咪咪咪 2018-01-22 3766 4

墊層還需要留置同條件試塊嗎?...閱讀全文

1111 2018-04-28 6022 4

二次結構構造柱需留置同條件試塊嗎?...閱讀全文

笑一笑 2017-07-19 7311 2

在網上看的說樁基試塊只需要留置標養的就夠了,不需要同條件的,因為樁基在土里,沒法留置同條件。...閱讀全文

冒牌貨 2014-04-15 13207 3

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

品茗曉筑

關閉

品茗AI啟動失敗

請重新登錄后繼續操作

請使用驗證碼賬號密碼登錄,請勿使用微信