亚洲视频影院,国产h视频,免费看黄色三级电影,日本久久高清,午夜伦理久久,成年看片

豆豆460
發帖時間:2015-12-05 15:42:25 樓主

安全計算中,滿堂腳手架立桿是兩根接的,接頭位置怎么驗算

奮斗
回帖時間:2015-12-06 11:41:49 1樓

建議看一下JGJ130。 對接需錯開。 搭接只能在頂層搭接。目前都是對接

云中飛鶴
回帖時間:2015-12-06 11:04:36 2樓

安全計算中,滿堂腳手架立桿是兩根接的,接頭位置怎么驗算------滿堂腳手架立桿只允許采用對接連接----可以不用計算,當你采用搭接時,請予以修改搭設方式----規范不允許這樣做

其他類似問題

安全計算中,滿堂腳手架立桿是兩根接的,接頭位置怎么驗算...閱讀全文

豆豆460 2015-12-05 3321 2

dejjivf@sohu.com 2017-06-04 3118 2

滿堂腳手架立桿間距最大多少...閱讀全文

奮斗 2024-07-17 1453 1

雙排腳手架計算簡圖中,外側立桿一個步距中間始終有兩根縱向水平桿,參數中未見相關設置啊,自動生成的圖中就顯示這樣了,怎么調節啊??還有在立桿靜荷載計算公式中,為何只考慮小橫桿的自重,不考慮大橫桿的自重??...閱讀全文

偽裝 2015-08-18 4310 2

遇上伸縮縫邊上兩根梁軟件默認還是單根的排,伸縮縫內不可能放立桿的,怎么弄...閱讀全文

henry 2014-12-09 3420 1