亚洲视频影院,国产h视频,免费看黄色三级电影,日本久久高清,午夜伦理久久,成年看片

Arcadia
發帖時間:2015-12-04 16:44:03 樓主

我做地下室的工程報驗時看人防資料為什么沒有防雷、等電位連接的檢驗批呢,還是這兩個不用人防規范做,用建筑電氣工程質量驗收規范做嗎

GB50300
回帖時間:2015-12-05 08:08:50 1樓

人防沒有就不要做。人防有自己的規范的,
豆豆814
回帖時間:2015-12-05 08:05:17 2樓

一般的等電位  在土建中的安裝工程圖紙里有要求的
奮斗
回帖時間:2015-12-04 21:07:16 3樓

聯系電話0571-56665700,服務QQ 800056323.有問題聯系客服。 看看能不能幫你解決
云中飛鶴
回帖時間:2015-12-04 16:56:41 4樓

人防資料里沒有就不需要去做-----你只在土建安裝資料力作就是了

其他類似問題

我做地下室的工程報驗時看人防資料為什么沒有防雷、等電位連接的檢驗批呢,還是這兩個不用人防規范做,用建筑電氣工程質量驗收規范做嗎...閱讀全文

Arcadia 2015-12-04 2665 4

地下車庫頂板卷材防水層屬于基礎分部地下防水子分部或是屋面分部...閱讀全文

自由翱翔 2020-09-17 1308 2

地下車庫消防水池需要單獨做資料么?做在主體結構里面(鋼筋、模板、混凝土),地下車庫檢驗批沒有體現消防水池。...閱讀全文

筑夢人 2020-07-11 1131 1

屬于主樓下面的車庫資料是不是也要單獨組卷,基礎的資料是不是也要單獨做?不能和主樓一起嗎?比如開挖必須寫兩份開挖,一個主樓,一個地下車庫 時間、數量、部位都一樣...閱讀全文

專屬 2016-05-30 2556 1

潛水泵的資料怎么做,用哪幾張表格...閱讀全文

在哪里 2014-06-06 3344 2