落地式卸料平臺荷載取值
5954
3
落地式卸料平臺荷載取值在哪本規范里可以找到?
落地卸料平臺荷載取值看(建筑施工高處作業安全技術規范)JGJ80-91即可。 同時也注意你樓高,是否使用落地式合理,更經濟。 個人推薦使用懸挑卸料平臺,更經驗方便。 落地式適用于低層框架樓較多。
注意架體搭設要求,“三步”加固措施。 底部承載力等
落地卸料平臺,計算需要用到好幾本規范
其他類似問題
落地式卸料平臺荷載取值在哪本規范里可以找到?...閱讀全文
劉慶洋 2015-11-25 5954 3
先說明一下現場搭設布置:架體3.6(長)*2.7(寬)*8.5(高)。想請教品茗里的大俠,施工均布荷載、材料堆放荷載按圖中參數進行設置后,軟件計算最終通過。我想問的是,最終結論是什么?是指我搭設的這個料臺總的可以堆放的荷載是2(施工均布荷載)+4(材料堆放荷載)=6kn/m2嗎,那這樣的話我總的是不是是可以堆放3.6*2.7*6=58.32kn(理想狀態化),想想也不實際。還是說我總的只能堆放4kn/m2(材料堆放荷載)的荷載,總的荷載是4*3.6*2.7(理性狀態化)=38.88kn,顯然這個數據也不可能。又或者是總的荷載按4*一個合理數據(材料接觸面積)得出結論。麻煩請詳細答疑一下。另外,料臺上都要注明荷載限定值,比如1噸,因此我搞不明白這個所謂的1噸荷載限值怎么來的,軟件計算書里也沒給出。另外總荷載是不是施工均布荷載+材料堆放荷載。謝謝謝謝!...閱讀全文
和煦 2022-08-12 2028 2
落地式卸料平臺最大高度多少,出自哪個規范多少頁?...閱讀全文
豆豆383 2025-05-29 301 0
卸料平臺堆放荷載標準值一般選用多少KN,限載牌限載800kg,是指堆放荷載標準值嗎,如選用8KN,盤扣卸料平臺立桿放到600*600也計算不過怎么辦?...閱讀全文
博士 2022-10-19 1253 1
請問各位老師,不知道你們有沒有注意,在計算鋼管落地式腳手架卸料平臺的時候,有個立桿長度計算系數u的取值,JGJ130-2011規范明確規定了,高寬比不大于2,跨數不小于4跨,而且立桿間距也是最小規定的0.9X0.9,但是JGJ80-2016高空作業規范里面又有這一條,操作平臺的面積不超過10㎡,這樣的話在滿足平臺面積不超過10㎡的情況下,最長一邊的搭設寬度為3米左右,如果按不少于4跨搭設,立桿間距都只有700左右了,這樣u值就根本取不到了,請問種情況怎么處理?...閱讀全文
豆豆305 2019-01-09 8869 3