亚洲视频影院,国产h视频,免费看黄色三级电影,日本久久高清,午夜伦理久久,成年看片

lenvis1984
發(fā)帖時間:2015-11-19 09:55:57 樓主

新澆筑混凝土對模板的側壓力標準值取最大值還是最小值還是自定義?取值不同時如何影響驗算結果(取值不同時新澆筑混凝土作用于模板的最大側壓力取兩個公式計算的較小值不都是一樣的嗎)?理論依據(jù)是有什么?

云中飛鶴
回帖時間:2015-11-19 11:42:50 1樓

軟件會給你相應提示的-----你照做就行了
鏡湖微雨
回帖時間:2015-11-19 10:30:16 2樓

不一定是一樣的。因為162的公式適用范圍是坍落度150以下的,50666中冶提到限制條件之一是超過坍落度超過180mm按照第二個公式計算,取大值的具體的依據(jù)沒有,就是商砼的坍落度可能過大,專家建議的取值方式

其他類似問題

新澆筑混凝土對模板的側壓力標準值取最大值還是最小值還是自定義?取值不同時如何影響驗算結果(取值不同時新澆筑混凝土作用于模板的最大側壓力取兩個公式計算的較小值不都是一樣的嗎)?理論依據(jù)是有什么?...閱讀全文

lenvis1984 2015-11-19 7636 2

墻體模板計算中,新澆混凝土側壓力標準值G4k 取最大值還是最小值,兩者計算結果差距大...閱讀全文

wxw 2015-11-22 3487 4

品茗安全計算軟件新澆筑混凝土對模板的側壓力標準值取最大值還是最小值還是自定義?方案計算的平面圖和立面圖如何保存為CAD圖?梁側模計算最少兩道對拉螺栓,不設對拉螺栓時如何驗算?...閱讀全文

lenvis1984 2015-11-19 7030 3

混凝土評定用強度代表值還是折合標準值...閱讀全文

咪咪咪 2016-12-27 5274 1

品茗安全柱模板中新澆混凝土對模板的側壓力標準值公式是G4k=ζγcH還是新澆混凝土對模板的側壓力標準值G4k=min[0.22γct0β1β2v1/2,γcH]。軟件出錯了...閱讀全文