亚洲视频影院,国产h视频,免费看黄色三级电影,日本久久高清,午夜伦理久久,成年看片

雪兒
發帖時間:2015-11-14 15:49:32 樓主

最小實際抽樣的數量

思緒飄了好遠
回帖時間:2016-03-23 21:04:54 1樓

具體可根據混凝土施工質量驗收規范來填寫
月色皎潔
回帖時間:2015-11-17 10:58:48 2樓

鋼筋安裝填寫可以參照這里的視頻來

云中飛鶴
回帖時間:2015-11-14 19:55:08 3樓

鋼筋安裝和接頭一樣,有全數檢查的部分,也有抽查的:

5.5   鋼筋安裝

主控項目

5.5.1   鋼筋安裝時,受力鋼筋的品種、級別、規格和數量必須符合設計要求。

檢查數量:   全數檢查。

檢驗方法:   觀察,鋼尺檢查。

一般項目

5.5.2   鋼筋安裝位置的偏差應符合表 5.5.2 的規定。

檢查數量:   在同一檢驗批內,對梁、柱和獨立基礎,應抽查構件數量的 10%,且不少于 3 件;對墻和板,應按有代表性的自然間抽查 10%,且不少于 3 間;對大空間結構,墻可按相鄰軸線間高度 5m 左右劃分檢查面,板可按縱、橫軸線劃分檢查面,抽查 10%,且均不少于 3 面。


云中飛鶴
回帖時間:2015-11-14 19:53:34 4樓

原材料按批算,全數檢查,鋼筋加工檢查數量:  按每工作班同一類型鋼筋、同一加工設備抽查不應少于 3 件。鋼筋連接的話:有全數的,也有抽查的:

一般規定

5.1.1   當鋼筋的品種、級別或規格需作變更時,應辦理設計變更文件。

5.1.2  在澆筑混凝土之前,應進行鋼筋隱蔽工程驗收,其內容包括:

1  縱向受力鋼筋的品種、規格、數量、位置等;

2  鋼筋的連接方式、接頭位置、接頭數量、接頭面積百分率等;

3  箍筋、橫向鋼筋的品種、規格、數量、間距等;

4  預埋件的規格、數量、位置等。

5.4   鋼筋連接

主控項目

5.4.1   縱向受力鋼筋的連接方式應符合設計要求。

檢查數量:  全數檢查。

檢驗方法:  觀察。

5.4.2   在施工現場,應按國家現行標準《鋼筋機械連接通用技術規程》JGJ 107、 《鋼筋焊接及驗收規程》JGJ 18 的規定抽取鋼筋機械連接接頭、焊接接頭試件作力學性能檢驗,其質量應符合有關規程的規定。

檢查數量:  按有關規程確定。

檢驗方法:  檢查產品合格證、接頭力學性能試驗報告。

一般項目

5.4.3   鋼筋的接頭宜設置在受力較小處。同一縱向受力鋼筋不宜設置兩個或兩個以上接頭。接頭末端至鋼筋彎起點的距離不應小于鋼筋直徑的 10 倍。

檢查數量:  全數檢查。

檢驗方法:  觀察,鋼尺檢查

5.4.4   在施工現場,應按國家現行標準《鋼筋機械連接通用技術規程》JGJ 107、 《鋼筋焊接及驗收規程》JGJ 18 的規定對鋼筋機械連接接頭、焊接接頭的外觀進行檢查,其質量應符合有關規程的規定。

檢查數量:  全數檢查。

檢驗方法:  觀察。

5.4.5  當受力鋼筋采用機械連接接頭或焊接接頭時,設置在同一構件內的接頭宜相互錯開。

縱向受力鋼筋機械連接接頭及焊接接頭連接區段的長度為 35 倍 d(d 為縱向受力鋼筋的較大直徑)且不小于 500mm,凡接頭中點位于該連接區段長度內的接頭均屬于同一連接區段。同一連接區段內,縱向受力鋼筋機械連接及焊接的接頭面積百分率為該區段內有接頭的縱向受力鋼筋截面面積與全部縱向受力鋼筋截面面積的比值。

同一連接區段內,縱向受力鋼筋的接頭面積百分率應符合設計要求;當設計無具體要求時,應符合下列規定:

1  在受拉區不宜大于 50%;

2  接頭不宜設置在有抗震設防要求的框架梁端、柱端的箍筋加密區;當無法避開時,對等強度高質量機械連接接頭,不應大于 50%;

3  直接承受動力荷載的結構構件中,不宜采用焊接接頭;當采用機械連接接頭時,不應大于 50%。

檢查數量:  在同一檢驗批內,對梁、柱和獨立基礎,應抽查構件數量的 10%,且不少于 3 件;對墻和板,應按有代表性的自然間抽查 10%,且不少于 3 間;對大空間結構,墻可按相鄰軸線間高度 5m 左右劃分檢查面,板可按縱橫軸線劃分檢查面,抽查 10%,且均不少于 3 面。

檢驗方法:  觀察,鋼尺檢查。

5.4.6  同一構件中相鄰縱向受力鋼筋的綁扎搭接接頭宜相互錯開。綁扎搭接接頭中鋼筋的橫向凈距不應小于鋼筋直徑,且不應小于 25mm。

鋼筋綁扎搭接接頭連接區段的長度為 1.3l1(l1為搭接長度),凡搭接接頭中點位于該連接區 段長度內的搭接接頭均屬于同一連接區段。同一連接區段內,縱向鋼筋搭接接頭面積百分率為該區段內有搭接接頭的縱向受力鋼筋截面面積與全部縱向受力鋼筋截面面積的比值(圖 5.4.6)。

同一連接區段內,縱向受拉鋼筋搭接接頭面積百分率應符合設計要求;當設計無具體要求時,應符合下列規定:

1  對梁類、板類及墻類構件,不宜大于 25%;

2  對柱類構件,不宜大于 50%;

3  當工程中確有必要增大接頭面積百分率時,對梁類構件,不應大于 50%;對其他構件,可根據實際情況放寬。

縱向受力鋼筋綁扎搭接接頭的最小搭接長度應符合本規范附錄 B 的規定。

檢查數量:  在同一檢驗批內,對梁、柱和獨立基礎,應抽查構件數量的 10%,且不少于 3 件;對墻和板,應按有代表性的自然間抽查 10%,且不少于 3 間;對大空間結構,墻可按相鄰軸線間高度 5m 左右劃分檢查面,板可按縱、橫軸線劃分檢查面,抽查 10%,且均不少于 3 面。

檢驗方法:  觀察,鋼尺檢查。

5.4.7  在梁、柱類構件的縱向受力鋼筋搭接長度范圍內,應按設計要求配置箍筋。當設計無具體要求時,應符合下列規定:

1  箍筋直徑不應小于搭接鋼筋較大直徑的 0.25 倍;

2  受拉搭接區段的箍筋間距不應大于搭接鋼筋較小直徑的 5 倍,且不應大于100mm;

3  受壓搭接區段的箍筋間距不應大于搭接鋼筋較小直徑的 10 倍,且不應大于200mm;

4  當柱中縱向受力鋼筋直徑大于 25mm 時,應在搭接接頭兩個端面外 100mm范圍內各設置兩個箍筋,其間距宜為 50mm。

檢查數量:  在同一檢驗批內,對梁、柱和獨立基礎,應抽查構件數量的 10%,且不少于 3 件;對墻和板,應按有代表性的自然間抽查 10%,且不少于 3 間;對大空間結構,墻可按相鄰軸線間高度 5m 左右劃分檢查面,板可按縱、橫軸線劃分檢查面,抽查 10%,且均不少于 3 面。



其他類似問題

最小實際抽樣的數量...閱讀全文

雪兒 2015-11-14 11351 4

支護中的鋼筋,混凝土檢驗批容量怎么填...閱讀全文

花為誰而敗 2017-04-06 1725 1

基礎承臺、基礎短柱、基礎梁的檢驗批容量要怎么填的,是否可以一起做一張檢驗批,...閱讀全文

時生 2019-11-12 2075 1

鋼筋加工檢驗批容量怎么填...閱讀全文

豆豆294 2016-05-02 2817 5

鋼筋安裝檢驗批容量怎么確定,...閱讀全文

開心 2015-08-05 3381 2

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

品茗曉筑

關閉

品茗AI啟動失敗

請重新登錄后繼續操作

請使用驗證碼賬號密碼登錄,請勿使用微信