品茗人防混凝土工程檢驗批質量驗收記錄的問題?
2746
3
品茗人防2015-通用版中混凝土工程檢驗批質量驗收記錄,檢驗批容量是2472m3,檢驗批容量最小抽樣數量是多少?
鋼筋安裝、模板安裝、混凝土這幾項都是一樣的原則。
風林火山2015-11-13 09:54:30回復
哦,好的,謝謝了 哦,好的,謝謝了
這是混凝土的
風林火山2015-11-11 16:27:41回復
我看模板的好像也是這樣的? 我看模板的好像也是這樣的?
風林火山2015-11-10 10:59:01回復
你說的是鋼筋分項的吧?混凝土分項也是這樣的嗎? 你說的是鋼筋分項的吧?混凝土分項也是這樣的嗎?
其他類似問題
品茗人防2015-通用版中混凝土工程檢驗批質量驗收記錄,檢驗批容量是2472m3,檢驗批容量最小抽樣數量是多少?...閱讀全文
風林火山 2015-11-09 2746 3
混凝土施工檢驗批容量和部位問題: 一、一般檢驗批容量為M3,部位為:一層1-14/A-G軸墻、柱。 二、7.4.1條文解釋:所要求的是混凝土強度等級,是針對強度評定檢驗批而言的,并非指某一組或幾組混凝土標準養護試件的抗壓強度代表值。 那問題是:7.4.1指的是按GB/T50107評定結果,假如我這邊檢驗批是按1-5層劃分,那上述填寫的檢驗批部位一層1-14/A-G軸墻、柱就不對了,檢驗批容量那也就不單是一層的容量了。...閱讀全文
豆豆747 2016-06-24 2893 2
混凝土灌注樁工程檢驗批質量驗收記錄中,主控項目第5項樁位:D/6且大于100,D/4且大于150和標準規范樁基礎不符合,是我搞錯了嗎,還希望能得到解釋...閱讀全文
水冰 2014-01-22 3905 4
防水混凝土檢驗批質量驗收記錄中,那如果基礎樁芯中采用的混凝土是抗滲的,那應該怎樣確定驗收部位及怎樣填寫驗收部位?????...閱讀全文
豆豆471 2015-01-16 2144 0
求專家解釋,檢驗批質量驗收記錄編號為什么生成了三組?需要自己刪除?或者怎么調設置?...閱讀全文
七分帥氣 2017-08-12 5762 4