管內穿線質量檢查記錄中,檢查導線數指的是啥

云中飛鶴
回帖時間:2015-10-29 17:42:57 1樓

就是管內所穿導線根數、長度

15電線、電纜穿管和線槽敷線

15.1主控項目

15.1.1三相或單相的交流單芯電纜,不得單獨穿于鋼導管內。

15.1.2不同回路、不同電壓等級和交流與直流的電線,不應穿于同一導管內;同一交流回路的電線應穿于同一金屬導管內,且管內電線不得有接頭。

15.1.3爆炸危險環境照明線路的電線和電纜額定電壓不得低于750V,且電線必須穿于鋼導管內。

15.2一般項目

15.2.1電線、電纜穿管前,應清除管內雜物和積水。管口應有保護措施,不進入接線盒(箱)的垂直管口穿入電線、電纜后,管口應密封。

15.2.2當采用多相供電時,同一建筑物、構筑物的電線絕緣層顏色選擇應一致,即保護地線(PE線)應是黃綠相間色,零線用淡藍色;相線用:A相——黃色、B相—綠色、C相——紅色。

15.2.3線槽敷線應符合下列規定:

1.電線在線槽內有一定余量,不得有接頭。電線按回路編號分段綁扎,綁扎點間距不應大于2m;

2.同一回路的相線和零線,敷設于同一金屬線槽內;

3.同一電源的不同回路無抗干擾要求的線路可敷設于同一線槽內;敷設于同一線槽內有抗干擾要求的線路用隔板隔離,或采用屏蔽電線且屏蔽護套一端接地。

 