亚洲视频影院,国产h视频,免费看黄色三级电影,日本久久高清,午夜伦理久久,成年看片

/xin/心在動
發帖時間:2015-10-23 10:19:51 樓主

支模方案設計計算安全合格后,怎么知道梁或樓板支撐系統的變形數據,

奮斗
回帖時間:2015-11-23 16:20:56 1樓

對梁的底部支撐進行計算。抗彎、撓度,抗剪。地基承載,主梁、次梁的計算。

對梁的側模進行計算。 

計算都通過后,說明你的架體合格。

梁或樓板支撐系統的變形數據一般都是設計在設計截面和配筋大小時會計算。  我們安全計算不需要計算。只需要考慮安全性、易操作、易施工即可
云中飛鶴
回帖時間:2015-10-23 10:31:39 2樓

這個沒有的------只要求做穩定性驗算和承載力驗算即可,現場變形數據只有在施工現場進行實體檢測才能知道的

其他類似問題

支模方案設計計算安全合格后,怎么知道梁或樓板支撐系統的變形數據,...閱讀全文

/xin/心在動 2015-10-23 2300 2

梁是以件為單位,一垮為一件,還是以一根梁為一件...閱讀全文

hiyan 2016-04-24 6096 1

建筑變形縫的地方滲水、漏水,伸縮縫鋁板做了防水彎折后,很難再根據復雜的結構面做相應的彎折,這個情況怎么解決,大家有沒有好辦法...閱讀全文

99步走 2014-05-06 3124 1

塔吊計算模塊中,存在軟弱下臥層時,需要進行驗算地基變形。軟件中默認為20mm,但實際計算時應如何取值?...閱讀全文

豆豆786 2022-01-27 1084 1

一、懸挑腳手架懸挑梁的受力計算 懸挑腳手架的水平鋼梁按照帶懸臂的連續梁計算。 懸臂部分腳手架荷載N的作用,里端B為與樓板的錨固點,A為墻支點。詳見計算書 計算書...閱讀全文

羅羅 2015-08-17 7630 2