屋面出入口檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 屋面出入口檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《屋面工程質量驗收規范》(GB 50207-2012) 【條文摘錄】 摘錄一: 3.0.14 屋畫工程各分項工程宜按屋面面積每500m2~10OOm2劃分為一個檢驗批,不足500m2應按一個檢驗批;每個檢驗批的抽檢數量應按本規范第4~8章的規定執行。 摘錄二: 8.1.2 細部構造工程各分項工程每個檢驗批應全數進行檢驗。 摘錄三: 8.8 屋面出入口 I 主控項目 8.8.1 屋面出入口的防水構造應符合設計要求。 檢驗方法:觀察檢查。 8.8.2 屋面出人口處不得有滲漏和積水現象。 檢驗方法:雨后觀察或淋水試驗。 Ⅱ 一般項目 8.8.3 屋面垂直出入口防水層收頭應壓在壓頂圈下,附加層平鋪設應符合設計要求。 檢驗方法:觀察檢查。 8.8.4 屋面水平出入口防水層收頭應壓在混凝土踏步下,附加層鋪設和護墻應符合設計要求。 檢驗方法:觀察檢查。 8.8.5 屋面出人口的泛水高度不應小于250mm。 檢驗方法:觀察和尺量檢查。...閱讀全文