1.自然間:這個 自然間是不是不用管他多大面積的。有1間算1間?

2.有防水要求地面的是不是地面各構造檢驗批都不少于4間,不足的全數檢查?

3.這個建筑地面的檢驗批都是室內的么?因為有一層上人屋面也鋪貼了瓷磚?屋面的檢驗批里好像沒有磚飾面檢驗批哎,那要按建筑地面里的磚飾面檢驗批做資料么?

云中飛鶴
回帖時間:2015-10-21 14:02:19 1樓

1.自然間:這個 自然間是不是不用管他多大面積的。有1間算1間?對的,你理解是正確的

2.有防水要求地面的是不是地面各構造檢驗批都不少于4間,不足的全數檢查?是的,低于的就是全數檢查。

3.這個建筑地面的檢驗批都是室內的么?因為有一層上人屋面也鋪貼了瓷磚?屋面的檢驗批里好像沒有磚飾面檢驗批哎,那要按建筑地面里的磚飾面檢驗批做資料么?地面不一定都是室內的,室外以及上人屋面面層都是作為地面來做資料的

  • 新年2015-10-21 15:07:45回復

    嗷嗷。室外及上人屋面的結構層,比如保溫層、防水層這些還是按屋面的檢驗批報咯 嗷嗷。室外及上人屋面的結構層,比如保溫層、防水層這些還是按屋面的檢驗批報咯

  • 新年2015-10-21 15:13:47回復

    建筑地面中基層鋪設里的檢驗批是不是只能用在室內地面、室外。上人屋面按屋面里的檢驗批報? 建筑地面中基層鋪設里的檢驗批是不是只能用在室內地面、室外。上人屋面按屋面里的檢驗批報?

  • 云中飛鶴2015-10-21 17:19:03回復

    保溫層、防水層這些還是按屋面的檢驗批,上人屋面只包地面的面層檢驗批的 保溫層、防水層這些還是按屋面的檢驗批,上人屋面只包地面的面層檢驗批的

  • 2019-08-03 11:18:55回復

    請問自然間是否有面積限制?大面積房間檢驗批該如何劃分,例如110m2以上的房間?工業廠房(按單跨計)、禮堂、門廳應以兩個軸線為一間,這兩個軸線指的是數字軸線還是字母軸線? 請問自然間是否有面積限制?大面積房間檢驗批該如何劃分,例如110m2以上的房間?工業廠房(按單跨計)、禮堂、門廳應以兩個軸線為一間,這兩個軸線指的是數字軸線還是字母軸線?

天涯海角
回帖時間:2015-10-21 13:30:44 2樓

第一個問題、第二個問題的檢查是這樣的,第三個問題可以使用屋面檢驗批中的保護層檢驗批表格。

其他類似問題

1.自然間:這個 自然間是不是不用管他多大面積的。有1間算1間?2.有防水要求地面的是不是地面各構造檢驗批都不少于4間,不足的全數檢查?3.這個建筑地面的檢驗批都是室內的么?因為有一層上人屋面也鋪貼了瓷磚?屋面的檢驗批里好像沒有磚飾面檢驗批哎,那要按建筑地面里的磚飾面檢驗批做資料么?...閱讀全文

新年 2015-10-21 3368 2

一個項目,一套圖紙,分A、B、C三個區,每個區內容都不一樣,且每個區基礎類型也不一樣,但三個區又都有關聯,比如C區為設備能源中心,請問大家,這樣的項目劃分,分為三個子單位工程合適,還是三個單位工程合適啊,請高手指點。最后資料如何裝訂。...閱讀全文

橋東 2018-07-26 2875 8

建筑給水排水及供暖分部中給水管道及配件安裝分項這個表(05010101-)與“試驗與調試”分項中05010801-是同一個表,問題:(1)同一個工程中這個表做兩次(即分別在“給水管道及配件安裝”和“試驗與調試”這兩個分項中各做一次)還是只需要做其中某一個分項?問題(2):要是做其中一個分項的話,如何選擇分項??問題(3):要是做兩個分項的話,是不是屬于一種重復?...閱讀全文

吾人生緣 2015-07-20 2607 1

建筑地面工程檢驗批 二層樓面共10間實木復合地板面層,但是只有五間房間地面做了防水。那這10間的實木復合地板面層的最小抽樣數量是按4簡算還是3間?...閱讀全文

新年 2015-10-22 3895 4