亚洲视频影院,国产h视频,免费看黄色三级电影,日本久久高清,午夜伦理久久,成年看片

楓未眠
發帖時間:2015-10-15 22:03:59 樓主

SC200/200施工電梯安裝28m,地基為2m厚左右回填土,回填土下是淤泥質土承載力為70kpa,基礎尺寸4.6*4*0.5,軟件計算該承載力可以滿足要求。而施工電梯說明書要求地基承載力大于150kPA,不滿足需打樁。求助是否需要打樁

行之
回帖時間:2015-10-16 16:23:59 1樓

建議不要打樁,成本過高。可以部分換填擴大基礎尺寸的方式解決。
天涯海角
回帖時間:2015-10-16 15:20:18 2樓

SC200/200施工電梯安裝28m,不高,基礎也可以換土的辦法解決 
  • 楓未眠2015-10-16 15:57:48回復

    如何換土呢,把回填土挖出來換填毛渣還是直接把毛渣壓進回填土里面 如何換土呢,把回填土挖出來換填毛渣還是直接把毛渣壓進回填土里面

  • 天涯海角2015-10-16 16:06:45回復

    把一定深度的回墊土挖出,用毛渣、自然級配碎石等回填,面積需放大。 把一定深度的回墊土挖出,用毛渣、自然級配碎石等回填,面積需放大。

云中飛鶴
回帖時間:2015-10-16 07:17:58 3樓

基礎尺寸4.6*4*0.5,軟件計算該承載力可以滿足要求-------不知你考慮了回填土下面的軟臥層(淤泥質土)了沒有,相信如果你考慮軟臥層的話,計算肯定通不過的
  • 楓未眠2015-10-16 08:17:20回復

    那考慮打樁的話用什么軟件計算人工挖孔樁配筋等呢,還有樁端承載力多少(樁長多少)為好呢 那考慮打樁的話用什么軟件計算人工挖孔樁配筋等呢,還有樁端承載力多少(樁長多少)為好呢

  • 云中飛鶴2015-10-16 09:25:12回復

    持力層進入第四層就沒問題 持力層進入第四層就沒問題

  • 云中飛鶴2015-10-16 09:26:25回復

    可以參照品茗塔機計算樁基 可以參照品茗塔機計算樁基

  • 天涯海角2015-10-16 15:01:12回復

    SC200/200施工電梯安裝28m,不高,基礎也可以換土的辦法解決 SC200/200施工電梯安裝28m,不高,基礎也可以換土的辦法解決

云中飛鶴
回帖時間:2015-10-15 22:30:23 4樓

按說明書要求去做沒錯

其他類似問題

SC200/200施工電梯安裝28m,地基為2m厚左右回填土,回填土下是淤泥質土承載力為70kpa,基礎尺寸4.6*4*0.5,軟件計算該承載力可以滿足要求。而施工電梯說明書要求地基承載力大于150kPA,不滿足需打樁。求助是否需要打樁...閱讀全文

楓未眠 2015-10-15 5152 4

QTZ63-5610 ?地基承載力特征值 120KPA ? 軟件怎么用...閱讀全文

zsf 2018-06-08 7198 4

2015品茗安全計算: 1、施工電梯是否可以直接以地下室頂板為基礎? 2、如選擇地下室底板增加支撐,那么地下室頂板結構是否需要驗算?...閱讀全文

紅 河 2015-10-14 7657 2

附中的地基承載力系數一般如何取值,另外要是天然基礎達到不基礎承載力要求的話,假如是采用換填或樁基形式,軟件在這個方面是如何處理的。謝謝...閱讀全文

dejjivf@sohu.com 2011-07-20 5800 1

附中的地基承載力系數一般如何取值,另外要是天然基礎達到不基礎承載力要求的話,假如是采用換填或樁基形式,軟件在這個方面是如何處理的。謝謝...閱讀全文

dejjivf@sohu.com 2011-07-20 4046 1

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

品茗曉筑

關閉

品茗AI啟動失敗

請重新登錄后繼續操作

請使用驗證碼賬號密碼登錄,請勿使用微信