亚洲视频影院,国产h视频,免费看黄色三级电影,日本久久高清,午夜伦理久久,成年看片

曼陀羅
發帖時間:2015-10-15 09:20:25 樓主

建筑電氣里的等電位,是每層都要做,還是怎樣?

行之
回帖時間:2015-10-15 13:38:52 1樓

等電位檢驗批基本都是按每層做。等電位的設置基本是在衛生間處。該層沒有衛生間的話可以不做
宋田公主
回帖時間:2015-10-15 11:22:04 2樓

驗收規范是要求按層來做的。
云中飛鶴
回帖時間:2015-10-15 10:16:28 3樓

首先引上線每一層柱都要做連接,并且后期衛生間還要間間去做線盒,這些都要做驗收的啊------因此資料必須層層做
豆豆885
回帖時間:2015-10-15 10:12:20 4樓

按層來做

豆豆885
回帖時間:2015-10-15 10:11:39 5樓

按層來做

其他類似問題

建筑電氣里的等電位,是每層都要做,還是怎樣?...閱讀全文

曼陀羅 2015-10-15 10661 5

引下線、等電位連接的檢驗批是每層都要做嗎?還是可以幾層一起做呢?...閱讀全文

明天會更好 2018-10-07 5036 1

每層局部等電位的個數是一個衛生間算一個?還是一個便池算一個?...閱讀全文

嘟嘟 2016-06-08 3017 3

垂直度、標高、全高測量記錄是每層都要做嗎 ? 規范上要求垂直度層高≤6米允許偏差不能超過10mm(注:垂直度不能出現負數的嗎?只能是正數嗎);全高(H)≤300米允許偏差不能超過H/30000+20(注:我這邊106.85米算下來就不能超過24mm);但是垂直度我這邊30層每層都做,每層偏差3、4mm ;30層做下來就100mm了,超過規范要求的全部全高(H)≤300米允許偏差不能超過H/30000+20了;求解?...閱讀全文

爛泥先生 2019-10-04 2551 3