亚洲视频影院,国产h视频,免费看黄色三级电影,日本久久高清,午夜伦理久久,成年看片

愛的呼喚
發帖時間:2015-10-14 20:25:15 樓主

品茗安全計算軟件2014,編制臨時用電方案,為什么不能設置2-31總配電箱,現場設置三個總配電箱,請指教

行之
回帖時間:2015-10-15 13:56:06 1樓

《施工現場臨時用電安全技術規范》JGJ46-2005中并未明確規定只允許設置一個總配電箱,但我們知道每一個總配電箱(配電柜)和分配電箱、開關箱構成了TN-S三相五線制中的三級配電,構成一個完整的配電系統。如果項目比較大可以分區設置多個臨時用電系統,也就要求你每個配電系統單獨進行臨時用電驗算,所以不能在一個臨時用電方案中設置2個或者多個總配電箱
云中飛鶴
回帖時間:2015-10-15 07:28:40 2樓

一個總配電箱就是一個完整供電系統,工地如果較大需要設置多個總配時,每個系統是需要分開計算的-----也就是一份單獨的供電組織設計
  • 愛的呼喚2015-10-15 22:08:52回復

    請問三個總配電箱每個為200kvA,要配多大的變壓器 請問三個總配電箱每個為200kvA,要配多大的變壓器

其他類似問題

如何編制臨時用電施工方案...閱讀全文

豆豆984 2016-06-07 2769 1

現場臨時用電計劃采用三臺總配電箱,計算出每路總配電箱容量170KVA;要接到一臺變壓器,此變壓器要多大的容量能滿足用電要求;是不是三臺總配電箱容量相加的總和。...閱讀全文

愛的呼喚 2015-10-16 3017 2

品茗安全計算軟件2014,編制臨時用電方案,為什么不能設置2-31總配電箱,現場設置三個總配電箱,請指教...閱讀全文

愛的呼喚 2015-10-14 3170 2

有這方面的,麻煩給找下,謝謝了,急用...閱讀全文

重慶品茗邊立波 2012-02-22 4353 2

怎樣用云計算軟件做施工方案...閱讀全文

絕世‖逍遙 2022-06-09 2161 2