亚洲视频影院,国产h视频,免费看黄色三级电影,日本久久高清,午夜伦理久久,成年看片

cash
發帖時間:2015-10-14 13:18:50 樓主

屋面接閃器檢驗批容量是寫長度嗎?那一般項目里的實際抽樣數量也寫長度嗎?

597060921
回帖時間:2015-10-17 10:41:08 1樓

屋面接閃器檢驗批劃分原則是:同一屋面為一個檢驗批;

檢驗批容量:支持件個數、m

在按照m計算時候,不用擴大的,一個屋面接閃器一圈不會有多長。

云中飛鶴
回帖時間:2015-10-14 15:07:26 2樓

屋面接閃器的容量是根,有幾根寫幾根,如果是帶狀的可以按m來算
  • cash2015-10-14 15:40:33回復

    那采用鍍鋅圓鋼作為接閃帶的話,那就是按M來算了吧。那下面表格里實際抽樣數量也寫的長度嗎? 那采用鍍鋅圓鋼作為接閃帶的話,那就是按M來算了吧。那下面表格里實際抽樣數量也寫的長度嗎?

  • 云中飛鶴2015-10-14 18:36:32回復

    是的,寫長度就行,不過單位可以適當放大,如百米 是的,寫長度就行,不過單位可以適當放大,如百米

其他類似問題

屋面接閃器檢驗批容量是寫長度嗎?那一般項目里的實際抽樣數量也寫長度嗎?...閱讀全文

cash 2015-10-14 4090 2

屋面接閃器做隱蔽嗎...閱讀全文

藍雪 2018-06-20 2397 4

利用結構鋼筋做引下線的高層建筑中 如果均壓環從16層開始,那么16層以下的引下線可以作為一個檢驗批嗎...閱讀全文

九華彡草根 2015-08-23 4535 2

天面接閃器有246米,最小/實際抽樣數量該怎么填寫...閱讀全文

VI梔子 2016-03-09 13611 4

以前的表格中防雷及接地有接閃器這張檢驗批,為什么現在沒有這張檢驗批了呢》還改成了浪涌保護器安裝檢驗批?...閱讀全文

GB50300 2015-01-04 3434 1