漢中市人民醫院門(急)診綜合樓

消防工程竣工自評報告

一、工程概況

工程名稱:漢中市人民醫院門診大樓

工程地點:漢中市人民醫院院內

建設單位:漢中市人民醫院                           

   設計單位:廣東粵建設計研究院有限公司

監理單位:漢中金盾消防工程監理有限公司

施工單位:陜西省第六建筑工程公司

   建筑面積:24691(其中:地上22302㎡、地下2389)

   建筑層數:地上14層、地下1

   建筑高度:52.8m

   耐火等級:一級

   火災危險性類別:中危一級

   二、消防設計概況

本工程消防系統為:室內消火栓系統和自動噴水滅火系統及火災自動報警和消防聯動控制系統。