節能分部外墻檢驗批可以按照每層樓劃分嗎?但是涉及到外墻錨栓檢測是按檢驗批來檢測的。如果按照面積來是500-1000一個檢驗批,我就可以2-3層樓一個檢驗批,這樣就可以減少錨栓檢測的數量和次數。

GB50300
回帖時間:2015-10-09 10:54:08 1樓

摘錄一:4.1.6 墻體節能工程驗收的檢驗批劃分應符合下列規定:采用相同材料、工藝和施工做法的墻面,每 500㎡ ~ 1000㎡面積劃分一個檢驗批,不足500㎡也為一個檢驗批。檢驗批的劃分也可根據與施工流程相一致且方便施工與驗收的原則,由施工單位與監理(建設)單位共同商定。你說的按照樓層是可以的,只要不超過1000平方一個檢驗批。
云中飛鶴
回帖時間:2015-10-09 10:36:35 2樓

節能分部外墻檢驗批可以按照每層樓劃分嗎?當然可以的啊

其他類似問題

節能分部外墻檢驗批可以按照每層樓劃分嗎?但是涉及到外墻錨栓檢測是按檢驗批來檢測的。如果按照面積來是500-1000一個檢驗批,我就可以2-3層樓一個檢驗批,這樣就可以減少錨栓檢測的數量和次數。...閱讀全文

河草 2015-10-09 2750 2

這樣可以嗎,不按照每個立面寫。現場是每層每層往下做的...閱讀全文

樹懶不懶 2018-10-06 1278 1

外墻:填充墻部分采用蒸壓加氣混凝土自保溫砌塊(A級),熱橋部分(梁、柱、構造柱)采用外貼發泡陶瓷保溫板(A級)。問題:1.出節能檢驗批的時候要分成兩種出嗎?主要是填充墻在砌體結構部分已經出過檢驗批了,保溫板這塊是在抹灰之后做的。2.如果出兩個檢驗批,自保溫砌塊日期是按當時砌墻的日期嗎?然后保溫板是按保溫板施工的日期?望指導。最好可以說詳細一點,很疑惑。...閱讀全文

時間再流我們再走 2018-03-20 3360 3

請教一下 砌體結構檢驗批要按不超過250m3劃分為一個檢驗批,我地下室砌體結構一層有4000多m3 難道就要除以250立方進行劃分而不能按照軸線來隨意劃分嗎?...閱讀全文

兩袖清風 2018-10-17 2176 2

市政工程檢驗批的劃分要按照規范劃分嗎...閱讀全文