亚洲视频影院,国产h视频,免费看黄色三级电影,日本久久高清,午夜伦理久久,成年看片

豆豆728
發帖時間:2015-09-23 14:05:57 樓主

我想問一下,我上虞有個門窗工程,門窗面積35000平方,百葉8000平方,門窗四性檢測做幾組?中空玻璃檢測要做幾組?

阿彌陀佛
回帖時間:2015-09-25 17:08:09 1樓

我們這兒已要求五性了,除了原來的三性還加了遮陽系數和可見光透射比,對于我們這個地區這個要求有點牽強,
云中飛鶴
回帖時間:2015-09-23 14:42:48 2樓

建筑外窗物理三性檢測的標準。即:“(GB/T7106-2008)《建筑外窗抗風壓性能及其檢測方法》”、“(GB/T7107-2008)《建筑外窗空氣滲透性能分級及其檢測方法》”、“(GB/T7108-2008)《建筑外窗雨水滲漏性能分級及其檢測方法》”
云中飛鶴
回帖時間:2015-09-23 14:38:38 3樓

一般三性試驗(水密、氣密、抗風壓)做三樘,保溫做一樘。標準三性試驗GBT7106―2008,保溫試驗GBT8484―2008


其他類似問題

我想問一下,我上虞有個門窗工程,門窗面積35000平方,百葉8000平方,門窗四性檢測做幾組?中空玻璃檢測要做幾組?...閱讀全文

豆豆728 2015-09-23 12157 3

混凝土強度等級14個,強度等級的劃分是以什么為依據?...閱讀全文

胖子就是矯情 2018-07-13 2877 1

為什和以檢測不到鎖...閱讀全文

大力康 2019-02-25 1758 3

幕墻工程四性檢測是多少平方以下是不需要做幕墻的四性檢測的?...閱讀全文

簡單 2023-02-24 735 0

風機安裝記錄表格里面的安裝位號怎么填?以什么為依據?...閱讀全文

豆豆387 2016-03-03 3096 2