我的檢驗批容量是按構件數填的,請問模板拆除中模板拆除、堆放和清運實際抽樣數怎么填 ?

GB50300
回帖時間:2015-09-12 11:01:02 1樓

模板拆除幕墻GB50204-2015已經把這個檢驗批刪除了。但是目前還按照原表格進行報驗,檢驗批容量可以根據模板按照的構件數量或者按照面積計算。模板拆除、堆放和清運,老規范是全數檢查,實際和全數都是全。
云中飛鶴
回帖時間:2015-09-12 10:22:09 2樓

模板拆除中模板拆除可以按構件數,也可以安面積來算、堆放和清運不需要檢查,另外,新的規范已經取消這個檢驗批了
  • Duang~2015-09-23 14:13:59回復

    模板拆除不用做了? 模板拆除不用做了?

  • 云中飛鶴2015-09-23 14:29:01回復

    GB50204-2015已經刪除了模板拆除分項 GB50204-2015已經刪除了模板拆除分項

其他類似問題

我的檢驗批容量是按構件數填的,請問模板拆除中模板拆除、堆放和清運實際抽樣數怎么填 ?...閱讀全文

豆豆328 2015-09-12 3089 2

模板拆除檢驗批容量怎么填...閱讀全文

zou 2014-12-23 4742 4

模板拆除檢驗批容量和抽取數量怎么填...閱讀全文

夢幻 2014-11-03 3583 1

模板拆除按照面積計算容量,那么最小抽樣數跟實際抽樣數怎么填寫?主控項目第一條:構件類型與梁板、懸挑構件怎么填寫,都填試驗報告還是怎么?...閱讀全文

GB50300 2014-12-30 3949 1

混凝土新規范中沒有模板拆除這一項,檢驗批表格也沒有最新的,是否還是按2010版的模板拆除,還是說不用做模板拆除這一檢驗批了...閱讀全文