支架高寬比大于3,采取什么措施加強?
15638
1
規范中明確指出支架高寬比不宜大于3,當高寬比大于3時,應采取加強措施。
一般情況下,樓層高度3m,除去模板背楞的空間支架凈高也有2.85了,梁模板支架一般為600,那么比值就大于3了,怎么加固穩定性?
另外梁模板支架和板模板支架不是還得分別搭設成為獨立的支撐體系么?
范中明確指出支架高寬比不宜大于3,當高寬比大于3時,應采取加強措施。
一般情況下,樓層高度3m,除去模板背楞的空間支架凈高也有2.85了,梁模板支架一般為600,那么比值就大于3了,怎么加固穩定性? 這個高寬比使整體的,不是單獨構件的。梁模板支撐是和板模板支撐體系一起的
另外梁模板支架和板模板支架不是還得分別搭設成為獨立的支撐體系么?不允許獨立搭設,除非你是屋面花架那樣的單梁,這時高寬比不滿足可以向兩側擴展立桿排數
其他類似問題
規范中明確指出支架高寬比不宜大于3,當高寬比大于3時,應采取加強措施。 一般情況下,樓層高度3m,除去模板背楞的空間支架凈高也有2.85了,梁模板支架一般為600,那么比值就大于3了,怎么加固穩定性? 另外梁模板支架和板模板支架不是還得分別搭設成為獨立的支撐體系么?...閱讀全文
凡星 2015-09-11 15638 1
我們搭設的高支模高度為26m,寬度為7米,由于場地的問題,7米是最大限度,現在計算下來,高寬比大于3米,軟件建議增大下體或者增加措施,請問這個怎么驗算...閱讀全文
龍龍 2017-06-04 4693 2
屋面挑檐高大模板高寬比大于3,如何通過驗算...閱讀全文
豆豆294 2023-01-28 1162 3
高支模區域高度30m ?最大寬度7.6m ?長度19.5m ? ? 因規范規定高寬比不大于3 ? ? 此部位可采取什么措施 ? ? 求示意圖...閱讀全文
末丶殤 2017-09-15 2714 1
某處工地的腳手架設計是四邊合圍搭設,但是在搭設過程中,采取了分段搭設,腳手架實際是7m高開口腳手架,架體在搭設過程中突遇8級陣風,發生了腳手架傾斜:上圖紅色部位的架體發生了傾斜。實際是在外側設置了拋撐,暫時還沒有設置連墻件。想要討論這幾個問題:腳手架搭設階段如何采取加固措施 開口架有什么規定 開口架內側是否需要加斜撐 斜撐是否一定要做地錨開口架端部是否必須設兩個方向的斜撐 開口架安裝密目安全網是否合適,如必須安裝,什么時機合適四邊腳手架能否分段搭設,還是必須交圈搭設不設置安裝連墻件的腳手架,何種措施可以替代連墻件...閱讀全文
愛瑞瑞 2017-10-17 4291 1