亚洲视频影院,国产h视频,免费看黄色三级电影,日本久久高清,午夜伦理久久,成年看片

皮皮豬
發帖時間:2015-09-10 11:05:31 樓主

防水混凝土檢驗批抽樣數量多少立方抽查一次,

是啊
回帖時間:2015-09-15 21:20:39 1樓

4.1.11   防水混凝土抗滲性能應采用標準條件下養護混凝土抗滲試件的試驗結果評定,試件應在混凝土澆筑地點隨機取樣后制作,并應符合下列規定:

1  連續澆筑混凝土每500m3 應留置一組6個抗滲試件,且每項工程不得少于兩組;采用預拌混凝土的抗滲試件,留置組數應視結構的規模和要求而定。

2  抗滲性能試驗應符合現行國家標準《普通混凝土長期性能和耐久性能試驗方法》GB/T50082的有關規定。

4.1.12   大體積防水混凝土的施工應采取材料選擇、溫度控制、保溫保濕等技術措施。在設計許可的情況下,摻粉煤灰混凝土設計強度的齡期宜為60d或90d。

4.1.13   防水混凝土分項工程檢驗批的抽樣檢驗數量,應按混凝土外露面積每100m2 抽查1 處,每處10m2,且不得少于3 處。

  • 是啊2015-09-15 21:24:38回復

    根據4.1.13 抽樣檢驗數量應按混凝土外露面積每100m2 抽查1 處,每處10m2,且不得少于3 處檢測 根據4.1.13 抽樣檢驗數量應按混凝土外露面積每100m2 抽查1 處,每處10m2,且不得少于3 處檢測

云中飛鶴
回帖時間:2015-09-10 16:04:59 2樓

防水混凝土每500m3取一組六個試塊,一個工程不得少于2組,【規范名稱及編號】 ?《地下防水工程質量驗收規范》(GB50208-2011)

【條文摘錄】

摘錄一:

3.0.13 ? 地下防水工程的分項工程檢驗批和抽樣檢驗數量應符合下列規定:

1 ?主體結構防水工程和細部構造防水工程應按結構層、變形縫或后澆帶等施工段劃分檢驗批;

2 ?特殊施工法結構防水工程應按隧道區間、變形縫等施工段劃分檢驗批;

3 ?排水工程和注漿工程應各為一個檢驗批;

4 ?各檢驗批的抽樣檢驗數量:細部構造應為全數檢查,其他均應符合本規范的規定。
GB50300
回帖時間:2015-09-10 13:13:46 3樓

防水混凝土分項工程檢驗批的抽樣檢驗數量,應按混凝土外露面積每100平方抽查1處,每處10平方,且不得少于3處。你根據這條規范,再結合實際工程,再計算需要抽查幾次。
  • 皮皮豬2015-09-10 14:27:08回復

    那請問檢驗批容量是混泥土的方量還是裸露混凝土的面積。最小和實際是不是應該填3/實際的。比如我3000平方米的裸露面積。那么 最小/實際抽樣數量 是不是3/30這么填寫 那請問檢驗批容量是混泥土的方量還是裸露混凝土的面積。最小和實際是不是應該填3/實際的。比如我3000平方米的裸露面積。那么 最小/實際抽樣數量 是不是3/30這么填寫

  • GB503002015-09-10 14:35:50回復

    按照3000平方最小是30/實際抽樣大于等30;例如30/30 按照3000平方最小是30/實際抽樣大于等30;例如30/30

其他類似問題

防水混凝土檢驗批抽樣數量多少立方抽查一次,...閱讀全文

皮皮豬 2015-09-10 5182 3

請問各位大神,底板是防水混凝土,那么我要做的混凝土檢驗批當中是不是應該做:混凝土拌合物檢驗批、防水混凝土檢驗批、混凝土施工檢驗批,其中防水混凝土檢驗批和混凝土施工檢驗批的日期應該是寫28天試塊合格的日期嗎?...閱讀全文

兩袖清風 2017-10-18 3033 6

在建廢水處理站工程的水池使用的C35P6混凝土,水池在地面±0.000以上,還需要做地下防水子分部里的防水混凝土檢驗批么?還是說只要用了防水混凝土就要做防水混凝土檢驗批,請高手幫忙解決,謝謝。...閱讀全文

臻哥 2015-08-14 3296 2

求解:一次性澆筑2000方抗滲砼留置幾組抗滲試塊?...閱讀全文

關山蝴蝶 2018-03-12 3722 3

請教一下,如果是地下室部分,混凝土是防水混凝土,做混凝土拌合物檢驗批還做防水混凝土檢驗批嗎?...閱讀全文

紫依 2017-12-08 2105 2