亚洲视频影院,国产h视频,免费看黄色三级电影,日本久久高清,午夜伦理久久,成年看片

羅羅
發帖時間:2015-09-07 19:28:44 樓主

腳手架設計為2步2跨的連墻件,步距1.8米,跨距1.2米,我們柱子間距都達到6-9米,層高6-8米,澆筑用腳手,連墻件該怎么設置才能達到要求呢?

另外卸料平臺是設置在腳手架外,還是需與墻體連接,把腳手架隔斷了?

云中飛鶴
回帖時間:2015-09-07 23:08:50 1樓

腳手架設計為2步2跨的連墻件,步距1.8米,跨距1.2米,我們柱子間距都達到6-9米,層高6-8米,澆筑用腳手,連墻件該怎么設置才能達到要求呢?柱子之間中間加設連墻件,類似于拋撐的形式

另外卸料平臺是設置在腳手架外,還是需與墻體連接,把腳手架隔斷了?卸料平臺應采用型鋼懸挑結構,與主體相連,不得與架體相連,施工電梯平臺架是開口式腳手架,應于腳手架斷開

  • 羅羅2015-09-08 12:21:15回復

    柱子之間中間加設連墻件,類似于拋撐的形式?連墻件不是要求連接腳手架的那端要比連接主體的那端底嗎?那這樣的話只能在樓板下設置拋撐形式了 柱子之間中間加設連墻件,類似于拋撐的形式?連墻件不是要求連接腳手架的那端要比連接主體的那端底嗎?那這樣的話只能在樓板下設置拋撐形式了

楓未眠
回帖時間:2015-09-07 21:40:38 2樓

連墻件設置見JGJ130-2011第24頁

卸料平臺兩個伸入樓板內錨固段傳入腳手架插到錨固環中,

其他類似問題

腳手架設計為2步2跨的連墻件,步距1.8米,跨距1.2米,我們柱子間距都達到6-9米,層高6-8米,澆筑用腳手,連墻件該怎么設置才能達到要求呢? 另外卸料平臺是設置在腳手架外,還是需與墻體連接,把腳手架隔斷了?...閱讀全文

羅羅 2015-09-07 3371 2

BIM外架中陽角花籃式設置參數是什么樣的,為什么顯示不出來,只能在安全計算軟件中單獨計算...閱讀全文

豆豆860 2023-05-27 769 1

外腳手架設計方法有哪些?...閱讀全文

奮斗 2024-07-25 474 1

1、拱形板在軟件中可以畫出,但是無法配置模板和支撐架。2、如果是斜屋面,斜屋面與斜屋面之間架體都是斷開的,無法拉通連接,與現場實際不符合。3、現在越來越多異性構件,是否相應增加與完善軟件。4、目前疊合板,無涉及專門模塊,現場急需此種需求。5、基礎無法編輯異性基礎,如圓形等等。6、梁手動編輯后無法配置模板與腳手架。7、更新速度太慢,遠遠慢于安全計算軟件,模板設計軟件應與安全計算軟件同步更新。...閱讀全文

在路上的小男孩 2023-04-05 1304 1

bim腳手架設計軟件怎么單獨調整某一跨的上下步距...閱讀全文

豆豆541 2022-09-21 954 1