1、腳手架的風荷載體型系數計算需分別考慮腳手架及背靠建筑物的狀況,腳手架一般按全封閉或半封閉考慮(腳手架需設置安全網),結構外墻沒有砌筑之前則背靠建筑物屬于敞開、框架和開背墻,按照不利計算原則腳手架風荷載體型系數按1.3φ取值,φ值可取不小于0.8;
2、軟件中計算公式(1)和(2)指在計算擋風系數時采用密目式安全網的實際擋風面積除以架體所形成的迎風面積得出擋風系數;
3、查表選項欄軟件會按照設置的步距及縱距自動關聯;
4、腳手架基礎硬化處理過則不需要計算,但規范要求立桿設置時還需設置墊板或者底座;
5、扣件抗滑移折減系數主要考慮的是扣件在多次重復使用之后受到雨水等潮濕環境下影響會銹蝕,其抗滑移承載能力達不到設定的標準值,為了安全考慮進行折減考慮(現市場上的扣件本身的質量的不合格率過高,達不到標準)。折減系數可按經驗取值或者咨詢當?shù)貙<摇脖O(jiān)站是否有統一要求;
6、操作層拉防護網屬于半封閉腳手架,體型系數可按1.3φ取值。