懸挑腳手架陽角轉角位置計算
5324
2
在施工中懸挑腳手架轉角位置有剪力墻或框架柱,往往在最正角位置沒法安放工字鋼,安放主梁時會離外架最正角鋼管有一定距離,而將次梁伸長至鋼管下。
問:此時如何計算受力?
鏡湖微雨2015-09-02 12:20:57回復
我不知道他說的具體是什么樣子的,部分是可以計算的。您也可以試試 我不知道他說的具體是什么樣子的,部分是可以計算的。您也可以試試
云中飛鶴2015-09-02 15:27:22回復
他說的是轉角處有柱,型鋼梁無法從45°方向布置需要錯開柱子 他說的是轉角處有柱,型鋼梁無法從45°方向布置需要錯開柱子
刀刀2015-09-02 19:29:00回復
就是這種情況!!! 就是這種情況!!!
刀刀2015-09-02 19:30:35回復
軟件里可以計算???我沒發現... 軟件里可以計算???我沒發現...
鏡湖微雨2015-09-06 09:58:21回復
具體您 的情況可能算不了,您可以添加品茗安全軟件答疑群 257479700咨詢 具體您 的情況可能算不了,您可以添加品茗安全軟件答疑群 257479700咨詢
刀刀2015-09-02 11:07:02回復
簡單點說,就是把陽角位置的工字鋼主梁抽掉,次梁不變。如何計算外架是否安全? 簡單點說,就是把陽角位置的工字鋼主梁抽掉,次梁不變。如何計算外架是否安全?
鏡湖微雨2015-09-02 12:24:11回復
我在下面貼了一個圖片,你試一下 我在下面貼了一個圖片,你試一下
其他類似問題
在施工中懸挑腳手架轉角位置有剪力墻或框架柱,往往在最正角位置沒法安放工字鋼,安放主梁時會離外架最正角鋼管有一定距離,而將次梁伸長至鋼管下。 問:此時如何計算受力?...閱讀全文
刀刀 2015-09-01 5324 2
計算書里顯示支座反力的部分會提示紅色字體,但是結果顯示計算是通過的 這個符合要求嗎?能算是計算通過,按照方案實施嗎? 能說明下此類紅色字體除了顯示的字面內容,有什么判定意義嗎?...閱讀全文
頹廢的建造師 2023-02-27 786 1
參數輸完之后,顯示支撐距主梁外錨固點的水平距離應小于主梁懸挑長度...閱讀全文
豆豆547 2022-08-11 1393 2
X和Y向交叉的這四根立桿,是應該歸屬于X向呢,還是Y向呢,在排列立桿的時候,是不是只需要歸屬一個方向就行了,要么輸入到X向,要么輸入到Y向,不能兩個方向都輸入?...閱讀全文
豆豆97 2022-08-09 1113 4
對于陽角部位,這樣布置的立桿該如何計算...閱讀全文