漏電保護器模擬動作試驗記錄怎么做的?

思緒飄了好遠
回帖時間:2016-03-11 12:38:22 1樓

漏電保護裝置試驗記錄C3016

?

云中飛鶴
回帖時間:2015-08-30 21:25:18 2樓

給你找了幾個實例你參考一下吧

1.漏電保護器模擬漏電測試記錄_百度文庫

http://wenku.baidu.com/link?url=yA8gt71Lg3v7ydY_ld1Gd2sr-u_S-tvc4wNDbysvoSr12GWP-v8a8U_3QHrstX3xwJsyFcC3ffhC55OEgy8IVy05qo7f0h7lgo_EM7PTA0a

2.GD2302028漏電保護器模擬漏電測試記錄_圖文_百度文庫
http://wenku.baidu.com/view/480e2e1c6bd97f192279e90a.html?re=view

3.漏電保護器摸擬動作試驗記錄_百度文庫
http://wenku.baidu.com/link?url=ue02IiEtVaM5P-GTSqZv01c8wmBKXW7IexXGBPPgwVeWXqbIwWVs8a_PI5kwrdSOpbaagaPpYFIB7lX74UFD9HSz4w0MMMW914TYHrTxftu

云中飛鶴
回帖時間:2015-08-30 19:35:53 3樓

這個是檢測機構用專門儀器檢測的,你按檢測報告數據填寫就行了-----一般施工單位不會配檢測儀的
  • 紫衣2015-08-30 19:40:17回復

    質監站讓做,主要是表格不會填寫 質監站讓做,主要是表格不會填寫

  • 云中飛鶴2015-08-30 21:20:31回復

    這個表格里實驗部位填寫的是xx戶配電箱x回路(一般是插座回路設置),施工圖號----就是設計的圖紙號(一般是系統圖),漏電保護器型號規格詳見配電箱相應回路設計器具(帶L字樣的斷路器),標準要求漏電動作電流和動作時間(系統圖配電箱內有設計要求數據),實驗結果不大于設計要求值------這個在竣工驗收前,質監站檢測部門會做相應檢測,并出具報告的-----你可以按報告單的數據編制,有條件的也可以自己檢測填寫 這個表格里實驗部位填寫的是xx戶配電箱x回路(一般是插座回路設置),施工圖號----就是設計的圖紙號(一般是系統圖),漏電保護器型號規格詳見配電箱相應回路設計器具(帶L字樣的斷路器),標準要求漏電動作電流和動作時間(系統圖配電箱內有設計要求數據),實驗結果不大于設計要求值------這個在竣工驗收前,質監站檢測部門會做相應檢測,并出具報告的-----你可以按報告單的數據編制,有條件的也可以自己檢測填寫

其他類似問題

漏電保護器模擬動作試驗記錄怎么做的?...閱讀全文

紫衣 2015-08-30 6811 3

施工臨時用電計算中電器元件選用表中,漏電保護器型號的編號是否有誤...閱讀全文

zhm 2010-07-14 4480 3

備用回路用做漏電保護器模擬漏電測試記錄?...閱讀全文

︶ㄣ℃(_緗à盼 2016-05-27 2628 1

我問的漏電保護器的問題是編號的問題,就是編號有沒有錯,請看看我下面的附圖...閱讀全文

zhm 2010-07-19 5738 3

怎預案選擇匹配的斷路器和漏電保護器...閱讀全文

夢境奇緣 2015-08-27 3074 1