1 基礎完工后及腳手架搭設前; 2 作業層上施加荷載前; 3 每搭設完6m~8m高度后; 4 達到設計高度后; 5 遇有六級強風及以上風或大雨后;凍結地區解凍后; 6 停用超過一個月。 8.2.2 應根據下列技術文件進行腳手架檢查、驗收: 1 本規范第8.2.3~8.2.5條的規定; 2 專項施工方案及變更文件; 3 技術交底文件; 4 構配件質量檢查表(本規范附錄D表D)。 8.2.3 腳手架使用中,應定期檢查下列要求內容: 1 桿件的設置和連接,連墻件、支撐、門洞桁架等的構造應符合本規范和專項施工方案要求; 2 地基應無積水,底座應無松動,立桿應無懸空; 3 扣件螺栓應無松動; 4 高度在24m以上的雙排、滿堂腳手架,其立桿的沉降與垂直度的偏差應符合本規范表8.2.4項次1、2的規定;高度在20m以上的滿堂支撐架,其立桿的沉降與垂直度的偏差應符合本規范表8.2.4項次1、3的規定; 5 安全防護措施應符合本規范要求; 6 應無超載使用