亚洲视频影院,国产h视频,免费看黄色三级电影,日本久久高清,午夜伦理久久,成年看片

一瞬
發帖時間:2015-08-23 10:43:22 樓主

測量放線技術復核標高及軸線允許偏差是多少,模板安裝技術復核允許偏差是按模板安裝檢驗批里的允許偏差來的么

云中飛鶴
回帖時間:2015-08-24 08:42:11 1樓

測量放線技術復核標高及軸線允許偏差是施工測量放線精度控制(1)基礎放線尺寸的允許誤差長寬L、寬度B的尺寸(m)允許誤差(mm)L(B)≤30±530<L(B)≤60±1060<L(B)≤90±1590<L(B)±20(2)軸線豎向投測的允許誤差項 目允 許 誤 差(mm)每 層3總高(H)H≤30m530m<H≤60m1060m<H≤90m15(3)各部位放線的允許誤差項 目允許誤差(mm)外廓柱軸線長度(L)L≤30m±530m<L≤60m±1060m<L≤90m±15細部軸線±2承重墻、梁、柱邊線±3非承重墻邊線±3門窗洞口線±3(4)標高豎向傳遞的允許誤差項 目允許誤差(mm)每 層±3總 高(H)H≤30m±530m<H≤60m±1060m<H≤90m±15(5)現場引測水準點精度±√4 n(n --測站數)。詳見GB50026-2007工程測量規范,模板安裝技術復核允許偏差是按模板安裝檢驗批里的允許偏差來的