新國標,鋼筋加工檢驗批,主控項目第3項的檢查記錄該具體該怎么填好呢?

思緒飄了好遠
回帖時間:2016-03-28 06:39:18 1樓

直接寫上鋼筋進場檢測合格,以及鋼筋物理性能與重量偏差試驗的報告編號
GB50300
回帖時間:2015-08-15 13:59:40 2樓

鋼筋需要見證取樣,測試合格后,把測試報告編號填入。
云中飛鶴
回帖時間:2015-08-15 13:47:46 3樓

檢測符合要求,檢驗報告編號xxxxxx