亚洲视频影院,国产h视频,免费看黄色三级电影,日本久久高清,午夜伦理久久,成年看片

豆豆37
發帖時間:2015-08-13 19:50:44 樓主

規范說在同一檢驗批內,對梁,柱和獨立基礎,應抽查構件數量的10%,且不少于3件;對墻和板,應按有代表性的自然間抽查10%,且不少于3間;對大空間結構,墻可按相鄰軸線間高度5m左右劃分檢查面,板可按縱橫軸線劃分檢查面,抽查10%,且不少于3面。

那這梁的構件數量,是柱到柱之間的梁就算一個構件嗎?那一層的梁豈不是很多,至少也有80多根吧;還有柱子,全數的話至少也有80多個。那么按10%算的話,梁加柱加板最少數量也有20多個,多的時候最少數量30多個。而江蘇版原始記錄只有15格,怎么辦?

思緒飄了好遠
回帖時間:2016-03-23 20:34:56 1樓

你可以根據結構圖紙中梁集中標注的梁型號來確定梁的檢驗批容量,不管它是幾跨!原始記錄頁數不夠,繼續添加
云中飛鶴
回帖時間:2015-08-14 10:57:36 2樓

新國標GB50300-2013全套表格示例及填表說明 - 跟著品茗學國標
http://www.39xt.com/Action/2015/gb50300/Ztree.aspx
Fox115
回帖時間:2015-08-14 08:17:59 3樓

一張表不夠,就兩張表,兩張不夠,就三張………………

其他類似問題

而江蘇版原始記錄只有15格,怎么辦?...閱讀全文

豆豆37 2015-08-13 2810 3

1.模板拆除檢驗批是不是基礎、主體都取消了,那相應的現澆結構檢驗批也取消不用做了? 是不是只要做模板拆除申請表就可以了。 2.擴大檢驗批容量是不是指同一個規格同一型號三次檢驗都是合格后,代表數量可以按實際的數量擴大一倍,實際數量若是59.5T,那擴 大后的數量可以填119?...閱讀全文

布谷 2016-05-18 3257 1

請問底板檢驗批容量怎么算?沒有地梁區域的底板整體算一間嗎?還是底板按相領軸線算為一間?...閱讀全文

mandy 2018-05-10 2003 2

請風管與配件制作檢驗批質量驗收記錄的檢驗批容量單位是件,請問件是怎么劃分?...閱讀全文

2018-04-06 3292 2

比如暗龍骨吊頂檢驗批,各分項工程的檢驗批應按下列規定劃分:同一品種的吊頂工程每50間(大面積房間和走廊按吊頂面積30m2為一間)應劃分為一個檢驗批,不足50間也應劃分為一個檢驗批。 一個房間,里面含主臥、次臥、書房、餐客廳一體,兒童房、主衛、次衛、廚房,總共面積是88平方,那這個房間算幾間?...閱讀全文

豆豆74 2016-11-21 2299 1