亚洲视频影院,国产h视频,免费看黄色三级电影,日本久久高清,午夜伦理久久,成年看片

Mr.MO
發帖時間:2015-08-10 07:36:14 樓主

錨桿注漿采用水泥漿進行注漿,設計圖紙上就給出了一個0.5的水灰比和水泥po42.5的標號?如果要留置試塊的話,那試塊的強度應該怎么寫?

零下一萬度
回帖時間:2015-08-15 10:00:04 1樓

可以打電話直接問設計的嘛,我們這有問題就直接問設計。
8888
回帖時間:2015-08-11 16:38:07 2樓

地基與基礎驗收規范

7.4.3 施工中應對錨桿或土釘位置,鉆孔直徑、深度及角度,錨桿或土釘插入長度,注漿配比、壓力及注漿量,噴錨墻面厚度及強度、錨桿或土釘應力等進行檢查。

具體問問檢測單位,他們是怎么做檢測的。

1、灌漿前應清孔,排放孔內積水;
2、注漿管宜與錨桿同時放人孔內,注漿管端頭到孔底距離宜為100mm;
3、漿體強度檢驗用試塊的數量每30根錨桿不應少于一組,每組試塊應不少于6個;
4、根據工程條件和設計要求確定灌漿壓力,應確保漿體灌注密實。

GB50300
回帖時間:2015-08-10 21:29:15 3樓

圖紙會審的時候提出,問設計值為多少,要不要留置試塊也可以問下!
執子之手
回帖時間:2015-08-10 09:24:20 4樓

我這里是強度不明確的話就不做試塊,非要做的話就聯系設計單位明確強度

其他類似問題

錨桿注漿采用水泥漿進行注漿,設計圖紙上就給出了一個0.5的水灰比和水泥po42.5的標號?如果要留置試塊的話,那試塊的強度應該怎么寫?...閱讀全文

Mr.MO 2015-08-10 9514 4

如題,因甲方原因,導致地下室結構施工完成后停工,為避免首層墻柱預留鋼筋生銹,擬涂刷水泥漿。那么問題來了:1、度娘上看了下,有說水泥漿能防銹的,有說不行的,不知道可否?個人覺得短期可行,長期效果不知,能夠起到一定的封閉作用。2、復工時,涂刷的水泥漿是否需要清理掉?不清理的話,接觸面更粗糙,握裹力增加;但通常混凝土都要避免污染鋼筋,證明也存在一定程度的危害;因此綜合考慮,清理或不清理好呢?如需清理怎么清理好。請大神指教,謝謝。...閱讀全文

匿名用戶 2018-07-23 13445 1

規范中提到水泥攪拌樁留置漿液試塊,也沒有提到試塊的尺寸,室內配置試塊留置是采用70.7m3的砂漿試模,但現場試塊留置它沒提到采用什么試模,在條紋解析中它有寫著一個取樣試件的東西,請問專家們能幫忙指點一下嗎?...閱讀全文

Mr.MO 2015-08-02 25184 5

請教一下各位大神,水泥砂漿標號怎么表示,水泥砂漿標號分別有哪幾種表示呢?...閱讀全文

透明的純 2018-09-17 3858 2

首先感謝品茗對我們建筑行業的貢獻,感謝品茗對我們建筑人多年的幫助! 品茗如今已成行業尖兵,無人匹敵,祝愿品茗百尺桿頭更一步,生意興隆,前境無限....... 我有個小問題想跟貴司技術領導溝通一下: 1.原來的版本有鋼板樁+錨桿,多次升級后沒有這功能了,現實中這個工況比較常用,沒有這個功能很不方便,特別希望能增加這個功能,感謝感謝! 2.預應力錨桿支護設計模塊中,錨桿沒有錨桿總長度,沒有錨固長度,沒有錨桿的填充材料類型和其他相關參數,特別希望能增加這個功能,感謝感謝!...閱讀全文

豆豆229 2022-07-21 884 1

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

品茗曉筑

關閉

品茗AI啟動失敗

請重新登錄后繼續操作

請使用驗證碼賬號密碼登錄,請勿使用微信