各位高手,引下線檢驗批一般項目里的第25.2.3條“接地線穿越墻壁、樓板和地坪處的保護”,這個資料在填寫的時候要不要選上這

一項?那原始記錄表又該如何填寫呢?我們這個工程是利用柱內的兩根主筋作為引下線的,盼高手指點,謝謝!

云中飛鶴
回帖時間:2015-08-05 09:50:59 1樓

各位高手,引下線檢驗批一般項目里的第25.2.3條“接地線穿越墻壁、樓板和地坪處的保護”,這個資料在填寫的時候要不要選上這

一項?那原始記錄表又該如何填寫呢?我們這個工程是利用柱內的兩根主筋作為引下線的,------哈哈,你這種情況是不用填寫的,那一條說的是明敷引下線的穿管保護(不低于2m)

向日葵
回帖時間:2015-08-05 09:25:19 2樓

我們工程也是利用柱內鋼筋作為引下線,我覺得不用選,我做資料的時候沒選呢

其他類似問題

各位高手,引下線檢驗批一般項目里的第25.2.3條“接地線穿越墻壁、樓板和地坪處的保護”,這個資料在填寫的時候要不要選上這 一項?那原始記錄表又該如何填寫呢?我們這個工程是利用柱內的兩根主筋作為引下線的,盼高手指點,謝謝!...閱讀全文

豆豆72 2015-08-05 2771 2

請問大神們,防雷引下的檢驗批的容量可不可以寫一處(盡管一個區塊有很多引下點,)...閱讀全文

不堅強@懦弱給 2015-06-20 7965 1

土建主筋是對焊的形式連接,我們用他們的主筋做防雷引下線,還需要做隱蔽資料嗎...閱讀全文

云隨幻逝 2020-07-16 767 1

我這地下兩層的 地上28層 鋼筋做引下線的 請問防雷引下線檢驗批資料做幾次啊 還有防雷引下線隱蔽資料做幾次啊...閱讀全文

九華彡草根 2014-09-24 3507 1

東莞市防雷引下線連接用什么表格...閱讀全文

看不到的幸福 2014-08-19 3371 2