土釘墻試塊如何留置?
14423
3
土釘墻中錨桿注漿,規范上寫到不少于3組,一組是3天的抗壓強度,一組是28天標養強度,那還有一組是干嘛用的?
土釘墻噴射混凝土面層試塊的留置,在規范上也是不少于三組,這三組都是28天標養嗎?這個噴射混凝土試塊還需要加工成100X100X100cm,切割時是有什么東西進行切割的?
將大板試模(45×35×12cm)斜靠在墻體上,用混凝土噴槍將試模噴滿、噴實,放平試模,鏟去多余的混凝土,大致抹平表面且不得擠壓,24h拆模,將大板試塊移入標養室養護,一般7~10d進行切割成10×10×10cm試塊6個,再養護至28d,選取3塊切割過程中沒破損的試塊進行抗壓檢測。 這里的切割用具就是無齒鋸
Mr.MO2015-08-05 16:50:23回復
那請問這個錨桿注漿的試塊留置是3組,一組是3天的強度,一組是28天的強度,還有一組是多余的還是怎樣?設計上沒有明確試塊是多少強度,是否就寫水泥標號的強度等級? 那請問這個錨桿注漿的試塊留置是3組,一組是3天的強度,一組是28天的強度,還有一組是多余的還是怎樣?設計上沒有明確試塊是多少強度,是否就寫水泥標號的強度等級?
云中飛鶴2015-08-05 16:54:41回復
設計應該給強度的?。ㄗ{材料宜采用水泥漿或水泥砂漿,其強度等級不宜低于M10” I,<54? vS )---------剩余的一組是你試驗不合格的話,作為驗證的備用實驗室試塊 設計應該給強度的?。ㄗ{材料宜采用水泥漿或水泥砂漿,其強度等級不宜低于M10” I,<54? vS )---------剩余的一組是你試驗不合格的話,作為驗證的備用實驗室試塊
Mr.MO2015-08-05 14:47:02回復
標準試模是150cm的,然后它這個噴射混凝土的試塊又是另一回事,它是需要切割的,切成10x10x10的。 標準試模是150cm的,然后它這個噴射混凝土的試塊又是另一回事,它是需要切割的,切成10x10x10的。
Mr.MO2015-08-05 14:48:16回復
關鍵是噴射混凝土成型和別的不一樣,所以他需要進行切割,如果沒切割過人家會不會說。 關鍵是噴射混凝土成型和別的不一樣,所以他需要進行切割,如果沒切割過人家會不會說。
其他類似問題
土釘墻中錨桿注漿,規范上寫到不少于3組,一組是3天的抗壓強度,一組是28天標養強度,那還有一組是干嘛用的? 土釘墻噴射混凝土面層試塊的留置,在規范上也是不少于三組,這三組都是28天標養嗎?這個噴射混凝土試塊還需要加工成100X100X100cm,切割時是有什么東西進行切割的?...閱讀全文
Mr.MO 2015-08-05 14423 3
請問各位大神,同條件600°和同條件拆模又是在哪個部位同時需要留置,塔吊和基礎筏板需要留置同條件拆模嗎?...閱讀全文
兩袖清風 2017-10-18 5086 6
為何沒有復合土釘墻...閱讀全文
豆豆18 2025-03-14 480 0
土釘墻安全計算最地下一步計算不通過是怎么回事...閱讀全文
豆豆639 2024-02-27 465 0
請教下土釘墻是用的那張表呢?...閱讀全文