接地電阻測試記錄中測試部位是不是圖紙上有的都要全測還是抽測??

GB50300
回帖時間:2015-08-03 15:03:48 1樓

一般圖紙上都會說明的,電阻的大小一定要在設計允許值呢!

云中飛鶴
回帖時間:2015-08-03 13:33:05 2樓

接地電阻測試記錄中測試部位是圖紙上有的都要全測
  • 清穎2015-08-03 13:38:14回復

    意思是圖紙中有接地引下線的部位全部都要測嗎? 意思是圖紙中有接地引下線的部位全部都要測嗎?

  • 云中飛鶴2015-08-03 13:43:03回復

    圖紙中有明設接地引下線的部位一般都要求留置測試接口的,因此都要測試,對于用結構鋼筋代替引下線的,按設計標識的測試點進行測試 圖紙中有明設接地引下線的部位一般都要求留置測試接口的,因此都要測試,對于用結構鋼筋代替引下線的,按設計標識的測試點進行測試

其他類似問題

接地電阻測試記錄中測試部位是不是圖紙上有的都要全測還是抽測??...閱讀全文

清穎 2015-08-03 3285 2

接地電阻測試是怎么測試的,是不是測試連接點處的電阻值?例如室內金屬線槽盒要做接地保護,做接地測試的意思是不是做槽盒與接地線連接點處的電阻值?...閱讀全文

陳衛東 2018-06-16 2222 3

接地電阻測試是怎么測試的,是不是測試連接點處的電阻值?例如室內金屬線槽盒要做接地保護,做接地測試的意思是不是做槽盒與接地線連接點處的電阻值?...閱讀全文

陳衛東 2018-06-16 1948 4

圖紙中接地裝置21處(避雷引下線不包括在內)但沒有在圖紙中注明哪些點要測試 另外說明中注明避雷引下線距500MM處設測試卡 那么我想問下接地電阻測試表格中要測試幾個點...閱讀全文

清穎 2015-08-05 2841 1

1、配電柜、消防管道、電梯機房內配電柜及電梯間接地電阻測試;2、樓頂接閃帶電阻測試;3、配電柜、消防管道及套間內衛生間等電位檢測;以上這檢驗是委托第三方做的測試,規范有沒有要求施工方要做自檢記錄?...閱讀全文