新版規范建筑電氣檢驗批容量
4062
3
接地裝置安裝檢驗批、等電位聯結安裝檢驗批、線管敷設檢驗批容量如何填寫?
http://www.39xt.com/Action/2015/gb50300/Ztree.aspx
去這里看一下實例表格吧
豆豆722015-08-03 16:42:10回復
這個網站有用,謝謝 這個網站有用,謝謝
清穎2015-08-03 18:06:47回復
線管敷設實際抽樣數量為百分之幾?? 線管敷設實際抽樣數量為百分之幾??
5970609212015-08-04 10:07:05回復
導管敷設在檢查的時候需要分主控項目和一般項目,而分別又有多項檢驗項目,所有不同項目應不同要求,不能統一說抽查百分之幾! 例如主控項目中的接地或接零:是要求不少于2處;依據是規范對應條文,例子如圖: 導管敷設在檢查的時候需要分主控項目和一般項目,而分別又有多項檢驗項目,所有不同項目應不同要求,不能統一說抽查百分之幾! 例如主控項目中的接地或接零:是要求不少于2處;依據是規范對應條文,例子如圖:
清穎2015-08-03 11:50:46回復
接地裝置是一個引下線為一組嗎、等電位聯結是一處為一組嗎??? 接地裝置是一個引下線為一組嗎、等電位聯結是一處為一組嗎???
其他類似問題
接地裝置安裝檢驗批、等電位聯結安裝檢驗批、線管敷設檢驗批容量如何填寫?...閱讀全文
清穎 2015-08-02 4062 3
2012~2013年增加或修改了哪些規范?...閱讀全文
四葉草 2013-06-22 3069 1
貴州資料軟件2015新版規范沒有模板拆除檢驗批質量驗收記錄表...閱讀全文
撿起煙頭 2016-03-31 6115 4
檢驗批容量怎么劃分?劃分依據是什么 是不是每張都要填寫檢驗批容量?因為是第一次做資料 請講的仔細點 謝些...閱讀全文
Z 2015-08-08 15082 2
甘肅有色版有的規范過期,如有色管道的"循環水管道安裝工程檢驗批質量驗收記錄表050101".有沒有新版呀?...閱讀全文