發帖時間:2015-07-30 15:13:39 樓主

GB50300
回帖時間:2015-07-31 10:09:33 1樓

你的標題中沒涉及墻,我認為是板了 ,墻在規范中規定:墻可按相鄰軸線間高度5m左右劃分檢查面,板可按縱、橫軸線劃分檢查面,抽查10%,且均不少于3 面。

GB50300
回帖時間:2015-07-30 15:48:12 2樓

GB50204-2002(2010版本)中4.2.4條模板安裝規定:在同一檢驗批內,對梁,應抽查構件數量的10% ,且不少于3 件;對板,應按有代表性的自然間抽查10%,且不少于3 間;對大空間結構,板可按縱、橫軸線劃分檢查面,抽查10%, 且不少于3 面。跟你的標題,所以說在抽查時梁還是按照圖紙計算構件,板的話如果走廊或者陽臺有代表性可以算一間。
  • 2015-07-31 09:30:29回復

    墻也是間為單位,一間房間四面墻,這個房間的所有墻算1間? 墻也是間為單位,一間房間四面墻,這個房間的所有墻算1間?

其他類似問題

鋼筋安裝檢驗批容量墻和板按間算,一面剪力墻算一間嗎?一塊板算一間嗎?求高手解答...閱讀全文

爛泥先生 2020-09-15 2284 4

鋼筋安裝檢驗批容量,墻是按間的話怎么才算一間啊?...閱讀全文

爛泥先生 2021-05-13 1361 1

鋼筋安裝檢驗批容量,墻、板是按間的話怎么才算一間啊?...閱讀全文

爛泥先生 2021-08-03 1487 1

板的自然間怎樣算法,是梁于梁就算一間還是怎樣?...閱讀全文

邊走邊愛 2017-05-10 2350 1