發帖時間:2015-07-28 14:05:05 樓主

新國標里的基礎鋼筋連接的容量是怎么算的?真要一個一個接頭去現場數嗎?有誰有簡單的方法呀,新國標把人都搞死了。做資料都好像進入死胡同了。唉。。。。

597060921
回帖時間:2015-07-28 14:39:28 1樓

  1. 對于鋼筋連接檢驗批的容量以根去衡量的話不僅麻煩而且抽樣最小值會大增。以根去衡量是用于送檢批次上面的。只需要以構件數目去衡量即可。
  2. 比如該層的梁有25根,柱有35根,板有45間。那么《鋼筋連接檢驗批質量驗收記錄》的檢驗批容量可為:梁:25件 柱:35件 板:42間。當然一般性,剪力墻、柱和梁板是分開的。這里僅供一個思路。
中天
回帖時間:2015-07-28 14:17:59 2樓

為什么要去數,問一下鋼筋放樣的不就知道了
  • 可樂相檳2015-07-28 14:19:16回復

    綁扎搭接的幾個頭,他們會清楚嗎? 綁扎搭接的幾個頭,他們會清楚嗎?

  • 中天2015-07-28 14:20:33回復

    應該知道的,因為他們放樣的不都得算出來嗎? 應該知道的,因為他們放樣的不都得算出來嗎?

GB50300
回帖時間:2015-07-28 14:16:17 3樓

鋼筋連接:機械連接、焊接,這些都要送樣的,你就估計估計要送幾組樣,然后確定在這個范圍了不就好了嘛,資料員的樣本容量數據控制一個較大值。純屬個人看法!
  • 可樂相檳2015-07-28 14:21:14回復

    那鋼筋綁扎的呢? 那鋼筋綁扎的呢?

  • GB503002015-07-28 14:40:38回復

    參見GB50204-2002(2010年版)中5.4.2條: 在施工現場應按國家現行標準《鋼筋機械連接通用技術規程》JGJ 107、 《鋼筋焊接及驗收規程》JGJ 18 的規定,抽取鋼筋機械連接接頭、焊接接頭試件作力學性能檢驗,其質量應符合有關規程的規定。 檢查數量:按有關規程確定。 檢驗方法:檢查產品合格證、接頭力學性能試驗報告。