亚洲视频影院,国产h视频,免费看黄色三级电影,日本久久高清,午夜伦理久久,成年看片

擺渡
發帖時間:2015-07-28 09:37:35 樓主

大家哈,我是成都新科的。要驗收了說需要防雷什么?還說要什么隱蔽圖紙焊接表示圖。急急急

597060921
回帖時間:2015-07-28 15:29:47 1樓

補充一點,樓主去防雷辦問問是否有《防雷裝置驗收申報表》,這表格是他們提供,我們填寫的。作為防雷裝置驗收申請表。這是需要附在資料封面目錄之后檢驗批隱蔽等之前的。
  • 擺渡2015-07-29 13:15:50回復

    電了版的可以給我不。我的扣扣事太卡胡屋里 電了版的可以給我不。我的扣扣事太卡胡屋里

597060921
回帖時間:2015-07-28 15:22:26 2樓

  1. 的確,在竣工驗收之前,必須節能、消防、防雷等驗收完畢。
  2. 什么隱蔽圖紙焊接標示圖,那應該是防雷辦叫你完善的一套竣工資料!防雷辦還會出具合格證,才算驗收了防雷這塊。
  3. 防雷作為電氣分部里面的一個子分部工程,檢驗批是完全可以采用里面的表格的。后附的隱蔽也可采用通用的《隱蔽驗收記錄表格》。
  4. 報驗順序我提供下:
  5. 開工方案、交底這些我就忽略掉。
  6. 基礎的接地:報審表+接地裝置安裝檢驗批+隱蔽驗收記錄+焊接示意圖
  7. 隱蔽示圖:

  8. 每層的引下線:報審表+引下線敷設檢驗+隱蔽驗收記錄+焊接示意圖
  9. 隱蔽示圖:

  10. 多層為一檢驗批的均壓環:報審表+隱蔽驗收記錄+焊接示意圖
  11. ? 這里說下均壓環,首先看設計說明均壓環的布置,如果沒有說明按規范是6m間距設置一道,你就可以以標高命名部位。均壓環沒有專用的檢驗批表格的。只需要有隱蔽就可以了。
  12. 隱蔽示圖:

  13. 屋面(天面)接閃器:報審表+接閃器安裝檢驗批+隱蔽驗收記錄+焊接示意圖
  14. 隱蔽示圖:


其他類似問題

大家哈,我是成都新科的。要驗收了說需要防雷什么?還說要什么隱蔽圖紙焊接表示圖。急急急...閱讀全文

擺渡 2015-07-28 5500 2

請教一下,如果某某村的污水處理工程已經施工完畢,要竣工驗收了,要有哪些資料。。。。本人沒接觸過這類的,麻煩大神告知,謝謝...閱讀全文

jiandan 2019-06-12 1225 2

哪位大神知道這叫什么焊接啊?都用在什么地方?...閱讀全文

Ivan 2014-11-03 1268 2

防雷接地施工流程解讀:基礎接地→引下線→等電位→均壓環/外門窗欄桿接地→屋面接閃器/避雷帶,附以現場圖片,清晰明了,僅供參考。一、基礎接地樁基接地極施工水平接地極由地梁的主筋構成,垂直接地極由每樁內2根鋼筋構成。接地極施工時,樁內的鋼筋與地梁的鋼筋采用不小于∮10圓鋼搭接,宜采用雙面焊,焊縫長度≥6d,單面焊接焊接長度≥12d。柱與梁、梁與梁、柱與擋土墻地梁之間應用圓鋼焊接連接,焊接必須采用雙面焊,以保證總等電位連接地可靠性和安全性。(地梁鋼筋采用螺紋連接時,螺紋連接處必須用Φ10圓鋼作跨接焊)鋼筋彎曲半徑不小于10d、特殊情況不小于6d。閥基接地極施工水平接地極由閥板基礎上部鋼筋網構成,以柱筋作為垂直接地極。在施工閥板基礎水平鋼筋網時,直接將其水平鋼筋焊接連通,焊接長度大于140mm。獨基接地極施工水平接地極為40*4鍍鋅扁鋼,以柱筋作為垂直接地極(泄流鋼筋需與底板筋可靠焊接),以底板筋作為放電極。凡扁鋼交接處均需用圓鋼搭接,每柱需引2根與扁鋼可靠連接。二、引下線引下線施工1、按圖紙所標注位置定位引下線位置,引下線采用2根不小于Φ16的筋(如柱內主筋無Φ16 鋼筋則焊接4根Φ14鋼筋作為引下線,直徑不得小于12mm )引下線與地梁鋼筋、柱筋連接采用不小于Φ12的圓鋼搭接,雙面焊接焊縫長度大于圓鋼直徑6d,圓鋼彎曲半徑大于圓鋼直徑6d,并用油漆標記(方便查找)。(主筋冷搭接處必須焊...閱讀全文

jichuan29 2017-06-13 5106 0

這個鋼板要做接地裝置安裝的隱蔽嗎...閱讀全文

赤小豆 2023-04-28 614 1